一台小型冷库,因机器震动两根铜管摩擦断而将冷媒泄露完,(管子断后开机时间很长,进入大量空气)焊接好后抽真空加氟至规定值,发现高压表抖动,应该是管路有水分,大家看是停机排空还是开机排空好?是从高压阀排还是从低压阀排?那位老师有更好的办法望传教,谢谢!另外谁有膨胀阀的调节经验,请传授一二。
一台小型冷库,因机器震动两根铜管摩擦断而将冷媒泄露完,(管子断后开机时间很长,进入大量空气)焊接好后抽真空加氟至规定值,发现高压表抖动,应该是管路有水分,大家看是停机排空还是开机排空好?是从高压阀排还是从低压阀排?
那位老师有更好的办法望传教,谢谢!另外谁有膨胀阀的调节经验,请传授一二。
12楼
压力表指针抖动有多种因素,机器本身的抖动也会引起压力表指针抖动;系统内有不凝性气体也会造成压力表指针抖动;以上所说的吸排气阀关闭不严等很多因素。根据你说的过程我个人还是怀疑系统内有不凝性气体存在。
回复
13楼
个人见解;
根据你描述的情况应该是机组本身震动而引起设备产生共振从而造成压力表指针摆动。
系统排空气在停机状态下排放,可以微开压缩机排气口的排空阀,等手感有凉气排除时关闭放空阀就可以啦。
再是压力表前可加装O型管缓冲表弯。可将压力表阀开小1/2圈也可降低压力表指针摆动。
回复
14楼
管路空气多了,高低压管一起抽一个钟,你还怕它有空气?
回复
15楼
压缩机的高低压阀片封闭不好;引起抖动--ZC
回复
16楼
谁能告诉我加氮气,还保留一多时间,对抽空有什么好处?
回复
17楼
可能是电压不稳哦
回复
18楼
系统里面有空气。排气温度怎么样啊
回复
19楼