一台小型冷库,因机器震动两根铜管摩擦断而将冷媒泄露完,(管子断后开机时间很长,进入大量空气)焊接好后抽真空加氟至规定值,发现高压表抖动,应该是管路有水分,大家看是停机排空还是开机排空好?是从高压阀排还是从低压阀排?那位老师有更好的办法望传教,谢谢!另外谁有膨胀阀的调节经验,请传授一二。
一台小型冷库,因机器震动两根铜管摩擦断而将冷媒泄露完,(管子断后开机时间很长,进入大量空气)焊接好后抽真空加氟至规定值,发现高压表抖动,应该是管路有水分,大家看是停机排空还是开机排空好?是从高压阀排还是从低压阀排?
那位老师有更好的办法望传教,谢谢!另外谁有膨胀阀的调节经验,请传授一二。
2楼
高压表针抖动;原因有几个;第一;压缩机的高低压阀片封闭不好;引起抖动;第二;系统里面有空气;引起抖动;第三;高压表针松动;也会引起抖动;别的没什么;谢谢;问题不大;仅供参考
回复
3楼
高低压同时进行抽空,有条件则可这这个过程中停机注入氮气,保留一定时间然后继续抽,如此反复,定可以达到需要的真空度...
回复
4楼
楼上的2位分析的严重同意,应该没有水份是空气,要是小库就把气全部放了,反正加的气不多,要是排空的话,先关闭储液罐阀收气,等收完后关闭高压阀,打开高压阀的喇字头排气,不过严格要求的话这样不可以,因为要损坏压机,欢迎加入236131934交流
回复
5楼
回复
6楼
压缩机的高低压阀片封闭不好
回复
7楼
高低压同时进行抽空,有条件则可这这个过程中停机注入氮气--知足
回复
8楼
同意
回复
9楼
停机排空。继续学习。--知足
回复
10楼
开机收氟,停机排空。直到没有空气为止。