消防主管和电缆桥架交叉怎么办
airan3333
airan3333 Lv.5
2013年01月04日 09:56:15
只看楼主

地下室安装电缆桥架时,因消防管已安装好,造成桥架有好几个地方只能从下面穿过,上方已没有翻越的空间。应该怎么办?

地下室安装电缆桥架时,因消防管已安装好,造成桥架有好几个地方只能从下面穿过,上方已没有翻越的空间。应该怎么办?
lingxuct
2013年01月04日 10:12:59
2楼
找水道设计,要求水道管线改路径!

设计院总图是干什么吃的?哪有谁先施工谁可占用空间的理!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2013-1-4 10:14 编辑 ]
回复
ee8846
2013年01月04日 10:53:17
3楼
谁先施工谁的活好干,但是安装总图当中各管线都是有明确标高的吧,不知道消防有没有按图施工
回复
北方郎
2013年01月04日 10:57:59
4楼
如果照图施工的话就是设计的问题了,下变更改吧。
回复
weiwei19870220
2013年01月04日 11:32:13
5楼
水平放置一点地方都没的话,只能找给排水设计修改路径;桥架放在风管下面可以接受,水管就避免吧
回复
206079
2013年01月04日 13:00:27
6楼
图纸会审没有发现?
水电监理没有发现?
让监理先去协调,不行的话,甲方再协调,让施工队自己花钱改
回复
rmrmrm
2013年01月04日 16:46:12
7楼
交叉时,电气桥架在下面也可以。其实有压管道和桥架在上在下区别不大
回复
shaobo8ya
2013年01月04日 21:10:26
8楼
貌似很多设计院的图纸各个专业也不碰,都是一句话,沿梁底敷设。
能保证标高的情况下,从下面走,如果不能保证标高,改水管。或者改桥架 或者看看是否可以改成管子过了消防管再进桥架
回复
yljgxp
2013年01月04日 22:35:49
9楼
这种扯皮的事各方都有责任,但桥架不能在下方,隐患太大,必须改
回复
老盖
2013年01月05日 08:44:51
10楼
在有压管下交叉过本身是没问题的,只是规范有空子钻
回复
weidonglai88
2013年01月05日 09:24:07
11楼
是的,一是标高不清,导致施工交叉打架,谁干前面谁占便宜啊
回复