高海拔地区开关柜尺寸的修正
ruirui2011
ruirui2011 Lv.2
2013年01月03日 19:17:16
只看楼主

才做了个拉萨的项目,高低压配电柜都按照常规尺寸进行的设计。审图的专家说高压电气设备元件应按照高海拔地区的运行要求要进行修正,尺寸要进行相应的增加。不知道这个修正系数怎么取?依据是什么?

才做了个拉萨的项目,高低压配电柜都按照常规尺寸进行的设计。审图的专家说高压电气设备元件应按照高海拔地区的运行要求要进行修正,尺寸要进行相应的增加。不知道这个修正系数怎么取?依据是什么?
免费打赏
yuhai293711
2013年01月04日 11:13:51
2楼
不清楚,也想知道
回复
wanglin1318
2013年01月04日 11:19:51
3楼
你在设计说明中注明开关柜需采用高原型,开关柜尺寸具体多少还是要和盘柜厂家沟通。
回复
dylan3940
2013年01月04日 11:28:01
4楼
海拔超过1000m的部分,每升高100m,绝缘强度加强1%,自己算算就知道怎么修正耐压值了。
拉萨海拔3650米,建议最好用气体绝缘封闭式开关柜。非要用空气柜,那空气绝缘的得以大代小,比如10kV开关柜用24kV开关柜代用,低压柜加强绝缘,增加空气间隙,套热缩管,接头包热缩盒。元器件用高原型大爬距,系统容量降容使用。
回复
tcchezhong
2013年01月04日 12:47:21
5楼
根据实际经验,高海拔地区的电气设备,修正系数不能按规范规定的执行!这里可能是编规范者没有实施过造成的。因为,高原地区的气压、空气湿度等,随时都会变动,简单的按规范的系数计算,会出现放电现象(首次工程的实际情况,每年都会偶尔出现)!建议,按规范的系数再乘以2。
回复
电气交流
2013年01月04日 13:38:00
6楼
修正是肯定的,2000m海拔的没有修正过~
回复
fitman
2013年01月04日 14:01:16
7楼
说的有道理。其实高海拨的外绝缘耐压修正对于10~35kV的产品是很容易过的,因为此电压等级的产品绝缘耐压余度较大。但高原的气候比较特殊,一定要认真对待。个人认为,如果你的产品春夏能在广东沿海运行,秋冬又能在东北运行,那到西藏是没题了。
回复
北方郎
2013年01月04日 14:14:59
8楼


可以直接选用G4型配电柜,可以用在海拔4000m。电气间隙及绝缘修正系数见附表:
回复
dylan3940
2013年01月04日 16:25:58
9楼
地下室说的根据自己实践经验来,但是没有普遍适用性。出现问题不能简单的归咎为规范制定的不合理,然后提高标准制作,这样只是表面上解决的产品用于高海拔地区的问题,而没有找出自己产品真正的薄弱环节。按照全部标准乘以2的参数修正后制作产品,必然导致某些地方已经满足要求而要重复加强,浪费成本,增加开关柜体积,产品竞争力下降。
还是应该严格按照8楼所附截图中的国标规定做。
回复
tiana365
2013年01月04日 16:29:23
10楼
多多给意见啊,我们正有个拉萨的合同要报价
回复
tcchezhong
2013年01月05日 10:50:43
11楼
目前,我们在高海拔地区的招标评标中,高原业绩(实际考察,具体应用所在地区)是首要标准。没有业绩的,一般不予中标。