大家好,我又回来啦,哈哈!前几天我发了一帖咨询关于想把家里的配电箱进行改造更换的帖子(新房家里的配电箱想把以前的换掉,求指教(急)http://bbs.co188.com/content/219_8514444_1.html),得到了好多热心朋友的帮助,经过一番研究,我已经成功把断路器换掉了,没找电工,哈哈~~不过过程是蛮曲折的,下边详述。另外考虑到这里边有一些可能值得大家借鉴的东西,原帖编辑不了,回复的话看到的人太少了,所以就大胆另开个新帖了~~

大家好,我又回来啦,哈哈!前几天我发了一帖咨询关于想把家里的配电箱进行改造更换的帖子(新房家里的配电箱想把以前的换掉,求指教(急) http://bbs.co188.com/content/219_8514444_1.html),得到了好多热心朋友的帮助,经过一番研究,我已经成功把断路器换掉了,没找电工,哈哈~~不过过程是蛮曲折的,下边详述。

另外考虑到这里边有一些可能值得大家借鉴的东西,原帖编辑不了,回复的话看到的人太少了,所以就大胆另开个新帖了~~

1、 关于测试不跳的那个漏电保护开关

事实证明确实是坏的,线路是没有问题的。其实那个开关交房的时候是个备用的,没有接任何线,在装修的过程中,发现没有空调的单独的线,所以是把这个漏保给空调单独拉了根线。不跳确实是开关的问题,我换上新的以后,一切正常的。

2、 关于进线和支路线

经我实地观察和测量,入户进线是多股10平方的,应该符合要求。支路的线除了照明外,应该都是2.5平方铜线,这里就有点点纠结,因为这样的线理论负荷应该是16A吧,但是我看基本上配的都是20的25的还有32和40的,有点扯淡哈!

3、 换了断路器,但是实际上没解决线路的负荷合理性问题

如第2条所说的,由于我买的时候是按照原配的负荷买的,原来是多少安我买的就是多少安(只是把卫生间的16换成25的了),所以并没有解决原配线路负荷不合理的问题。这也是最让我觉得不舒服的地方,呵呵。其中有一支路竟然是个40A的,真晕。

4、 安装过程十分曲折啊

我估计我这配电箱就是电工来,也得搞好久。原本是18路配电箱,我基本上按原来的买的(带漏保的就买带漏保的,2p就换2p的),施耐德的相对来说比较小巧,实际上就断路器来说,还是应该节省了一些空间(原配总开是2P,占两格,我配个2P带漏保,多占了两格,1P+N的原配的会占三格左右,我配的占两格,四个一共省了三格吧,总开多了两格,所以还应该省一格空间)但是我脑热,买了个浪涌保护,占两格,这下直接杯具了,我这配电箱的面板因为小了一格而安装不上。怎么办?

起初想过好多解决办法,比如买个20路的面板,或者自己用木头刻一个,哈哈~~但是如果买吧,20的可能大小够了,但是固定的螺丝未必位置就合适,用木头刻吧,这玩艺可不太安全哈。

后来我就拿原来的研究,研究来研究去,我用钳子把面板两侧给掐掉了,这样空间就够了,嘻嘻~~可是呢,这一掐,螺丝眼也一起给弄掉了,这样直接导致面板无法固定了,汗~~于是我一不做,二不休,再进行深入研究。。。最后经过研究,把螺丝孔移到了面板的铁皮上。这打孔啊。。说来也许大家都不信。。。

木有电钻,苦啊。。偶找到一枚气钉(就是木匠用的那种,用充气的打的那种钉子),然后用钳子(木有锤子^.^)先砸出一个小孔,然后用螺丝刀磨(也木有找到大点的钢钉),就这样磨啊,钻啊,磨啊钻啊,手都麻了。开了一点大点的口,找到一个自攻螺丝,直接再上钳子砸,这样孔就又大一些了,但是还是达不到要求。

然后继续用螺丝刀磨,磨好久,差不多,直接上螺丝刀和钳子砸,哇塞。。。洞洞刚刚好哈~~~如法炮制,打了第二个孔。这两个洞我打了近一个小时,汗啊!!

孔有了,那就安装吧!咦?还是安装不上?额,原配的螺丝短了,够不到里边的螺母固定片(弄到这一步,我立马明白了安装原配的牛比电工,为什么在卡断路器那个铁片后边垫了厚厚的泡沫塑料了,看来那哥估计也是够不到,所以才垫的),但是到了我这吧,因为我把螺丝弄到了外边的铁壳上,以前是在那个塑料面板上的,塑料面板要凹进去大约一公分的样子,所以我现在这么弄,无论怎么垫泡沫都不管用了(因为如果把固定断路器的铁片移得太往外的话,固定这块铁片的螺丝就又不够长了)。差了这么一点点,真郁闷!

找个长螺丝?对!但是,我很负责任的告诉各位,木有!哈哈。那怎么办呢?然后我就在屋子里边种种转圈圈,后来……后来,我看到了地暖的集水器,哈哈。。。那个上边有长螺丝撒,粗细一样,就是长!嘻嘻,扭两个下来先用着!

然后通过拆东墙补西墙的办法,总算是搞定了,嘎嘎!

好了,不多说了,上点作业图吧,各位别用太专业的眼光来评判,这可是偶自己弄的哈,美观就不要考虑了,哈哈(其实原来安装的就很乱乱乱~~)

图一:断路器全换掉了,线也接好了,拍照留念
IMG_1769.JPG

图二:完工效果图(仔细看,偶家配电箱可和你们的不一样,哈哈,固定螺丝在铁皮壳上,好像高度还不太一致,木有办法哈,为了效应里边的螺母固定铁片,那螺母固定铁片因为线太乱、太多、太硬,已经给顶得不能保持一个高度了哈)
IMG_1780.JPG

图三:这是合上盖子的效果图,臭美一下~~
IMG_1786.JPG

图四:细节图之浪涌保护(就是因为它,费了我这大劲啊)和总开(2P带电磁式漏电保护)
IMG_1776.JPG

图五:细节图之2P断路器(不知道控制啥的,因为现在装修没结束,为了装修方便,好多插座都拆掉了,现在没法试了,反正原来是啥的,我就换啥的,呵呵)
IMG_1777.JPG

图六:细节图之1P+N断路器及照明1P断路器(最右边那个)
IMG_1779.JPG

作业提交完毕,请各位大师评阅!谢谢!

……………………………………………………………………………………………………………………分割线……………………………………………………………………………………………………………………………………
目前结果:

一、整改:
1、 上边断路器进线改为两路,两路均为6平方铜线。
2、断路器进线采用区管所建议的,用一整根线,在入断路器接线端那里没截断,只是把绝缘皮去掉,然后弯曲出来,做了T字型接法。

二、实际漏电测试:
电磁的比电子式的动作时间短,我支路全部是电子式的,结果我漏电测试的时候全是总开跳,支路不跳。支路有个10MA的电子式(卫生间的)试验也是如此,总开跳。看来是这支路只能是电流在10-30之间才能跳了。漏电测试我是串联了个60W的灯泡试的,所以电流没法控制了,每次都是总开跳。。。确实以后检修会造成不便,不过要真那样,我直接把总开拿掉就是了,哈哈,也只能这样了。
另外亲自试验了下上次我的理论猜测,在火线带电的情况下,无论零线怎么样(即使是不接零线的进线),电磁式的都会跳开,看来安全性还是要高很多啊。

三、关于开关真假:
我抽了三个(浪涌保护、总开(开关和漏保单元)还有一个DPN 40A的漏保开关),拨打施耐德4008101315客服查询了的,报出他们要的数据,客服回答与他们数据库中登记数据一致,这应该不是假的了吧?

[ 本帖最后由 genius5201 于 2013-1-15 21:14 编辑 ]

IMG_1769.JPG


IMG_1780.JPG


IMG_1786.JPG


IMG_1776.JPG


IMG_1777.JPG


IMG_1779.JPG

免费打赏
oscar2012
2013年01月04日 10:21:43
2楼
不错,是好学生,功夫不负有心人啊
回复
lingxuct
2013年01月04日 11:05:13
3楼
楼主太辛苦了,可惜我不能支持你的做法,劝你换掉那个被你去边时搞掉螺丝孔的塑料框。

开关宽度超了?有办法:把图5中二个2P的开关换成1P就有宽度了。

把开关箱搞破了,把不是装固定螺丝的地方装螺丝,以后维修时就会装不上的,且也不是规范做法。

至于分配合理的问题,等以后你搞清楚哪路开关下有多少负荷,才能确定是否合理;
配线只有2.5平方的问题,看了图片,觉得是有问题,建议把箱内开关上的连接线都改成4平方的(或6平方,要同规格一样大的,千万不能有大小,有大小时,粗线夹紧了,细线会夹不住,造成接触不良),最好在开关之间连接的线不要剪断,剥掉绝缘层后弯曲成二线贴住进接线柱。

因看出你不是电工,所以这样教你。同样,在插座盒内开关和插座的电源线(除了最末端以外)都不要翦断,这样,电源线可以粗一点(如4平方的),接开关(一个灯或小功率电器)和插座的线可以细一点(如1.5平方铜芯),T接到电源线上去,由于电源线没断开,以后接头出毛病也只影响一个负载,不影响一片,且接头上的(过缠绕线的)电流不是一根线的全部电流(往后面负载的电流在没断开的铜丝上通过),这样是不是更合理?
回复
xoaoxo
2013年01月04日 11:25:40
4楼
叼堡了,漏保,浪涌。。。
回复
宝来
2013年01月04日 11:54:18
5楼
家里用浪涌保护,头一回听说,楼主,是过欠压吧
回复
踏雪
2013年01月04日 12:27:33
6楼
楼主 比专业电工牛 鉴定完毕

施耐德的东西 就是漂亮

浪涌很好看

楼主就是有钱啊,这一套下来 好几百吧
回复
206079
2013年01月04日 12:57:03
7楼
清一色的施耐德,不错,有钱人
活干的不错,以后保卫世界的和平就交给你了,我们全部退休了!
回复
pyz521
2013年01月04日 13:52:36
8楼
嘿嘿,厉害!
回复
genius5201
2013年01月04日 13:55:25
9楼

泪牛满面啊~这个我得找个小本本记下,哈哈,周末回家就按您说的把线改了~万分感谢!
回复
mo165
2013年01月04日 14:08:31
10楼
浪涌如果不接接地线,基本上是不会起什么作用的。
回复
genius5201
2013年01月04日 14:20:31
11楼

我弄了根10平方的铜线接的,不过我这小县城这种线真不好买啊,更别提分颜色了,所以全是红色的,呵呵。不过理论上浪涌要单独地线,我这豆腐渣工程是不可能的,就一根十平黄绿相间的地线。只能接这上边了。