高压电流互感器试验报告(表一)工程名称 安装位置 1G11进线2试 验 条 件试验日期 2012.12.31 温度(℃) 12 湿度(%) 60铭 牌型号 LZZBJ9-10A1 出厂日期 2012.3 额定电压 生产厂家 苏州鼎浩 生产厂家(零序) 型号(零序) 出厂日期(零序) 项目相别 编号 绕组(1K1-1K2) 绕组(2K1-2K2) 变比 精确级别 额定容量 变比 精确级别 额定容量

高压电流互感器试验报告(表一)
工程名称 安装位置 1G11进线2
试 验 条 件
试验日期 2012.12.31 温度(℃) 12 湿度(%) 60
铭 牌
型号 LZZBJ9-10A1 出厂日期 2012.3 额定电压
生产厂家 苏州鼎浩 生产厂家(零序)
型号(零序) 出厂日期(零序)
项目
相别 编号 绕组(1K1-1K2) 绕组(2K1-2K2)
变比 精确级别 额定容量 变比 精确级别 额定容量
A相 600/5 0.5 15VA 600/5 10P10 20VA
B相 600/5 0.5 15VA 600/5 10P10 20VA
C相 600/5 0.5 15VA 600/5 10P10 20VA
零序
试 验 内 容
绝缘电阻(MΩ)
A相 B相 C相 零序
耐压前 耐压后 耐压前 耐压后 耐压前 耐压后 耐压前 耐压后
一次对二次、地 10000 10000 10000 10000 10000 10000
二次对一次、地 3000 3000 3000 3000 3000 3000
二次绕组间 1000 1000 1000 1000 1000 1000
试验设备 电动摇表
交流耐压
A相 B相 C相
外加电压(kV) 38 38 38
耐压时间(min) 1 1 1
试验设备 交流耐压发生器
直流电阻
A相 B相 C相 零序
一次侧(mΩ) 0.054 0.071 0.072
二次侧(mΩ) 1K1-1K2 2K1-2K2 1K1-1K2 2K1-2K2 1K1-1K2 2K1-2K2 1K1-1K2
216.5 280.2 222.2 288.2 219.9 286.1
试验设备 直流电阻测试仪
极性检查 正确
免费打赏
lingxuct
2013年01月04日 13:22:15
2楼
把表格截图,图片上传到帖子上,会清楚一点,这样复制粘贴后数据排列乱了,看不清楚。
回复
yaoguizhong213
2013年01月04日 13:50:03
3楼
直阻超标,最大值与最小值之差超标
回复
jkhzy
2013年01月10日 12:29:37
4楼
学习了,搞不懂
回复

相关推荐