问:1. 现在一般的0.6/1KV 5芯YJV-4*120+1*70动力电缆,我计算电缆终端头是按2个算还是10个算?如果是按2个算我不买5芯的,全部购买单芯120和70的电缆,电缆终端头是按10个算么?2. 还是同样上面的问题,因为我们公司的电缆敷设中,为了好看,一般都买单芯的,所以计算电缆工程量时,不用乘以系数,直接按120以下的算,这样的话是不是价格就是会高出来很多,审计公司会同意不按多芯的算么?
问:
1. 现在一般的0.6/1KV 5芯YJV-4*120+1*70动力电缆,我计算电缆终端头是按2个算还是10个算?如果是按2个算我不买5芯的,全部购买单芯120和70的电缆,电缆终端头是按10个算么?
2. 还是同样上面的问题,因为我们公司的电缆敷设中,为了好看,一般都买单芯的,所以计算电缆工程量时,不用乘以系数,直接按120以下的算,这样的话是不是价格就是会高出来很多,审计公司会同意不按多芯的算么?
3. 配电箱里面的元器件,在工程量清单中 是否需要一一列出,因为开关比较多,而且开关的安装定额确实也比较高,正常现在的做法是套 成套配电箱一个 然后主材单价填总的配电箱价格,这样合理么?
本人做一直做安装施工管理,初改行做预算,可能有的想法和预算的有出入,有很多疑惑,烦请解答,谢谢
2楼
1、电缆头按2个计算。2、电缆敷设应该按电缆截面最大的单芯套定额,5芯电缆乘以系数。3、配电箱按成套计入即可,你的做法是合理的
回复
3楼
学洗了:victory::victory::victory:
回复
4楼
1.按2个算;如果是单芯按每边5个算接线端头;
2. 电缆敷设应该按电缆截面最大的单芯套定额,5芯电缆乘以系数1.3;
3. 配电箱价格这样计算:(每个元件之和+配电箱价格)*系数(1.2~1.4之间)。系数表示组合元件间的电线及人工费用。
回复
5楼
如招标文件无特殊要求,配电箱按照成套价格计入清单即可
回复
6楼
:D楼主太有才了,真是长见识。
回复
7楼
电缆终端头按2个算
电缆敷设应该按电缆截面最大的单芯套定额,5芯电缆乘以系数1.3;
配电箱按成套价计入
回复
8楼
1.电缆终端头一个回路是按2个算,但是消耗量里的接线端子数量价格好像有误差。如果是单芯按每边5个算接线端头;
2. 电缆敷设应该按电缆截面最大的单芯套定额,5芯电缆乘以系数1.3;
回复
9楼
didiaodeyu 发表于 2013-1-7 09:18 1、电缆头按2个计算。2、电缆敷设应该按电缆截面最大的单芯套定额,5芯电缆乘以系数。3、配电箱按成套计入即 …路过学习了
回复
10楼
:):):):):):)
回复
11楼
学习了,谢谢!
回复