【讨论】关于触电的问题,大家请进!
aq342856489
2013年01月01日 12:40:07
只看楼主

三相电,如果中性点不接地的话。人触摸其中一相,会不会触电。(假设电线与大地之间的电容很小)。我看到很书说的不会触电,因为人体与大地之间没有形成回路。但是三相任一相对地电压都应该是220V才对啊。这样人触摸其中一项和大地之间电压是220,应该触电才对啊。

三相电,如果中性点不接地的话。人触摸其中一相,会不会触电。(假设电线与大地之间的电容很小)。
我看到很书说的不会触电,因为人体与大地之间没有形成回路。但是三相任一相对地电压都应该是220V才对啊。这样人触摸其中一项和大地之间电压是220,应该触电才对啊。
免费打赏
yis359574718
2013年01月10日 09:49:25
42楼
回复
yis359574718
2013年01月10日 10:26:50
43楼
供配电群 125339174 支持教授的说法
回复
dianqipanli
2013年01月10日 11:06:49
44楼

【问】何谓跨步电压?
【答】当电气装置发生对地短路故障后,故障电流从故障点的地通过大地到接地极,回到电源,于是在故障点的地和接地极周围产生一个电场,离故障点的地或接地极的地越近,电位越高,越远则电位越低,离开20m,则可视为零。人两脚分开相距约为0.8m时,站在这个电场内,由于两脚处于不同的电位点,就有一个电位差,此电位差称为跨步电压。当人处于电场内有麻电感觉时,不能奔跑逃离电场,而应该单脚跳或细步离开电场。
..............................................................................
以上摘自王常余《接地技术220问》
回复
fxm6660
2013年01月14日 15:14:07
45楼
除了特种变压器,一般用户的变压器,二次侧输出电压0.4KV的变压器,二次侧的接线肯定是Y型接法,中心点必须接地,也肯定接地。讨论什么啊!笑死人啦!如果做实验,那么,就说是实验。再讨论,无彷。
回复
小清新
2013年01月18日 11:01:57
46楼
其实就是看有没有压差
回复
xingxingchangzhao
2013年01月18日 11:30:58
47楼
学习学习在学习,
回复
ssqqugamd
2013年01月19日 18:15:39
48楼
中性点不接地系统触相线一定会被电击的,既是线路电容小,但是系统设备:变压器、线路、开关、运行的电动机、等等所有的正在运行中的低压设备的潜布电容。它们(潜布电容)都是处于并联状态,电容总合是足够大的,所产生的电容电流其中任何一个设备都会远超过10毫安,10毫安触电电流都会使人麻痹危害人身安全。记住了中性点不接地系统触相线一定会被电击的因为是电容电流,还要记住:不分交直流电带电部份都是不能碰的。为了人身安全所有的设备外壳都要做接地电阻不大于4欧姆的保护接地线。
回复
hedongjiang
2013年01月21日 16:11:12
49楼
学习中。。。。。
回复
qq359879362
2013年01月21日 16:30:47
50楼
谁说中性点一定要接地了
回复
cshuaiqiu
2013年01月21日 16:39:16
51楼
隔离变压器输出端是浮空的,与地之间任何情况无法形成电流通路,所以站在地上碰一处220V是安全的!
隔离变压器使用的目的就是为了安全!
回复

相关推荐

APP内打开