这框架梁受拉钢筋如何满足水平直锚段要求
zhou19890214
2012年12月31日 17:20:43
只看楼主

我一直在纠结这个问题,对于支撑于200mm宽剪力墙或者200mm宽梁上的框架梁受拉钢筋如何满足0.4Lae水平直锚段要求 ? 假设举例 三级抗震 混凝土c30 梁钢筋为HRB400 假设梁受拉上部钢筋为14直径 1、依据图集11G101-1 第53页查受拉钢筋基本锚固长度Labe=37d 0.4Labe=0.4x37x14=207.2>200mm 且不说实际梁端钢筋肯定很多大于14直径。2、依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第8.3.1条 8.3.1-1公式计算

我一直在纠结这个问题,对于支撑于200mm宽剪力墙或者200mm宽梁上的框架梁受拉钢筋如何满足0.4Lae水平直锚段要求 ?
假设举例 三级抗震 混凝土c30 梁钢筋为HRB400 假设梁受拉上部钢筋为14直径
1、依据图集11G101-1 第53页查受拉钢筋基本锚固长度Labe=37d
0.4Labe=0.4x37x14=207.2>200mm 且不说实际梁端钢筋肯定很多大于14直径。
2、依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第8.3.1条 8.3.1-1公式计算
0.4Lab=0.4αfy/ft =0.4x0.14x360/1.43=197.4
扣去保护层厚度 也无法满足受拉钢筋水平直段锚固要求,不知大家设计是如何处理的?
免费打赏
chai2012
2013年01月01日 09:45:53
2楼
根据高层规范,可以做个小凸头。就是难看了点
回复
figboy
2013年01月01日 16:37:02
3楼
几种处理方式:1. 计算时考虑为铰接连接,可不按固结构造。2.钢筋采用小直径钢筋,如12以下。3.钢筋锚固端头加构造,锚固长度可以打折。
回复
jin4042
2013年01月02日 11:32:24
4楼
用胶结
或用扶壁柱
或钢筋凸头
高规有规定
回复
hyp1962
2013年01月02日 13:39:44
5楼
这类问题多属于次梁边支座锚固问题。在图集11G101-1中有明确的规定,要求在设计图纸上注明按铰接或充分利用钢筋抗拉强度两种情况。
做为实际设计手段,一般在结构计算时将其简化为铰接,并注意选钢筋时复核一下锚固情况,在图纸上也要注明按铰接。
需要说明的是,在按充分利用钢筋抗拉强度时,水平直锚段长度要求是0.6而非0.4。这种情况下,一般是无法满足锚固要求的。
回复
ashenlaile1
2013年01月02日 23:06:31
6楼
梁垂直于剪力墙的情况可按非框架梁考虑,设计按铰接考虑,满足0.35lab的要求即可。三级抗震 混凝土C30,梁钢筋为HRB400,上部钢筋直径不大于14的钢筋可用于200宽的剪力墙和框架梁。下部钢筋为12d,可用直径不大于14的钢筋锚固。
当出现梁一端平行于剪力墙,一端垂直于剪力墙的情况,如果梁一端平行于剪力墙的那端的配筋较大时,上部贯通钢筋可采用由不同直径钢筋搭接的做法,平行于剪力墙的那端的梁钢筋直径可加大。

[ 本帖最后由 ashenlaile1 于 2013-1-2 23:17 编辑 ]
回复
andyfulili1314520
2013年01月05日 09:48:09
7楼
加端柱啊。。
回复

相关推荐