35KV变压器,故障分析
wcy0404
wcy0404 Lv.2
2012年12月31日 17:14:48
来自于变压器
只看楼主

35KV变压器,高压35KV,三角形接线,低压690V,星星接线,送电后,测量低压:ab=543.9v,bc=515.8v,ca=33.7v;ao=190v,b0=353.8v,co=163.2v,是何原因造成?

35KV变压器,高压35KV,三角形接线,低压690V,星星接线,送电后,测量低压:ab=543.9v,bc=515.8v,ca=33.7v;ao=190v,b0=353.8v,co=163.2v,是何原因造成?
免费打赏
lingxuct
2013年01月01日 09:46:39
2楼
“ao=190v,b0=353.8v,co=163.2v,”

ao+co=b0?
回复
yangbixun0826
2013年01月03日 13:27:56
3楼
你确定你互感器接线方式没问题?怎么看你低压ac好像是通过一个什么东西短接了啊,你再检查检查,如果变压器正常运行,那么你二次接线就有问题了!
回复
pluliang
2013年01月04日 12:07:55
4楼
检查一下35KV侧二次回路,电压是多少?低压侧测量用什么表?用老式的47型试试,如果变压器没问题,可以正常运行,有可能是和一次的PT有些谐振造成电压紊乱,带一下负载,再测量一下,如果还有问题就是变压器的问题了。