请教关于钢结构构件计算长度问题
maoxusmart
maoxusmart Lv.3
2012年12月30日 20:08:42
只看楼主

设计一个在哈尔滨地区的多跨轻钢结构厂房,中柱基础若用做混凝土基础柱施工比较麻烦,想用多跨轻钢结构厂房中柱想直接插到地面以下,防腐的问题到还好解决,现在结构设计上就有问题了,中柱的计算长度如何取,能不能考虑室内混凝土地面的对钢柱的水平约束作用,地面C30砼,至少100厚并且配筋,理论上混凝土地面对钢柱是有一定的约束,个人觉得把地面理解为水平约束的支点,这样就能减小钢柱的计算长度从而优化钢结构设计。 另外国外公司给设计的钢架就是这种模式的,国外设计的图纸让我们给汉化,我在计算的时候搞不懂这种地方如何处理,希望高手们都出来,支支招,小弟不胜感激!!!

设计一个在哈尔滨地区的多跨轻钢结构厂房,中柱基础若用做混凝土基础柱施工比较麻烦,想用多跨轻钢结构厂房中柱想直接插到地面以下,防腐的问题到还好解决,现在结构设计上就有问题了,中柱的计算长度如何取,能不能考虑室内混凝土地面的对钢柱的水平约束作用,地面C30砼,至少100厚并且配筋,理论上混凝土地面对钢柱是有一定的约束,个人觉得把地面理解为水平约束的支点,这样就能减小钢柱的计算长度从而优化钢结构设计。
另外国外公司给设计的钢架就是这种模式的,国外设计的图纸让我们给汉化,我在计算的时候搞不懂这种地方如何处理,希望高手们都出来,支支招,小弟不胜感激!!!
心安即归处
2013年01月05日 13:06:46
2楼
中柱埋得很深吗?不深的话对计算长度影响不大的,我们一般埋在地下500以内,这样端部按固结节点计算,实际长度从取基础顶(或基础上混凝土短柱顶)计算。
个人认为钢柱埋深较深的话刚性地面当然可以作为中柱的支撑点,但不宜按固结节点考虑,可按铰接节点计算取值
回复
qyqx123
2013年01月05日 17:01:49
3楼
来学习来了!!!
回复
tongtongse
2013年01月05日 21:54:13
4楼
刚性地坪可以做支撑点,取地坪一下500mm,但刚性地坪是有一定要求的,具体忘了,好像第一是有大于等于100mm后的混凝土,第二是对土质的要求。另外基础拉梁可以作为支撑点考虑
回复
黎落
2013年01月05日 23:52:23
5楼
楼主说“基础若用做混凝土基础柱施工比较麻烦”。。楼主的意思是下面混凝土基础+混凝土短柱,然后钢柱用锚栓座在基础短柱上么?这样不麻烦啊,是常用做法啊。。钢柱直接插到地面以下,这个怎么做?基础做杯口,钢柱插到杯口基础里么?这个反而不好做吧~~

这只是我的猜测。。还请楼主明示~!
回复
liuqqb
2013年01月06日 15:10:13
6楼
个人觉得可以作为支点,可以减小平面外计算长度,如果有吊车,平面内计算长度宜按实际长度取值
回复
chmyun
2013年01月06日 16:59:08
7楼
来学习学习,求前辈多指导
回复
maoxusmart
2013年01月07日 18:00:31
8楼
中柱埋深按照以前类似工程的做法,是埋在冻土层以下,结构计算时的处理方法是直接修改中柱的计算长度,在地面处不设置支座,这样做比设置铰接了应该还要偏于保守了,现在这种做法是我初次尝试,不知道审图时会不会有问题。
回复
maoxusmart
2013年01月07日 18:02:40
9楼
如果规范上有关于这种计处理的条文的话,还请查查给我们展示一下,这样大家共同学习共同提高,谢谢。
回复
maoxusmart
2013年01月07日 18:07:00
10楼
国外给我们的图纸是简单的一个混凝平台,然后上面直接预埋螺栓用来连接柱脚,基础上不做混凝土短柱,这种做法到是在 混凝土 构造手册中有显示,因为省去了混凝土柱子的施工,是会省不少人工的,但是也会相应的增加地下钢柱的防腐处理工作量。
回复
maoxusmart
2013年01月07日 18:09:08
11楼
这是无吊车的厂房。
回复

相关推荐

APP内打开