【求教】三项四线漏电保护器接零线跳闸,问题很头疼
yybyyf
yybyyf Lv.2
2012年12月30日 17:27:54
只看楼主

楼主回来了,楼主被骂了个狗血淋头.不是楼主脑子糨糊,是论坛把楼主画的图吃掉了.楼主不知道什么时候通过的审核。两根火线不再使用同一根零线,现在问题解决了.谢谢顶贴的朋友,只是还有新的问题:感应电压居然200+V,是否正常?(100米距离10平方的铝线4根,两根零线,两根火线)---------------------------------------以前的问题-------------------------------------------------------------

楼主回来了,楼主被骂了个狗血淋头.不是楼主脑子糨糊,是论坛把楼主画的图吃掉了.楼主不知道什么时候通过的审核。两根火线不再使用同一根零线,现在问题解决了.
谢谢顶贴的朋友,只是还有新的问题:感应电压居然200+V,是否正常?(100米距离10平方的铝线4根,两根零线,两根火线)


---------------------------------------以前的问题-------------------------------------------------------------

如图: 124.jpg

1号线为公用零线,单独穿线管,2号线为照明线火线,3号线为电器用火线,两根火线共用一根零线,并且两根火线在一个穿线管内。

问题1:正常使用中跳闸,(从早上用,一到下午就会跳,时间不固定从两点到8点之间,跳了就合不上,要等十几分钟才能合上。也不是每天都跳。)

问题2:1+2电压=240V左右, 1+3号线 =240V左右。两根火线2/3感应电压居然有120V。去掉3号线,单独接通1+2号线,关掉所有电器(负荷),1+2电压=240V左右, 去掉的3号线和接通的1号线电压120V左右,应为两根火线的感应电压(2号线和3号线不存在短路,用万能表在2+3线测不出电阻)

问题3:跳闸后,关掉所有电器,单独接零线合不上闸?单独接火线可以合上,把零线接在火线的位置单独接零线也合不上,停十几分钟同时接上零线火线又能合上了。

问题4:能合上后再单独接零线又不跳闸了

说明:跳闸后,接零线合不上,怀疑断路保护器的问题,临时接了几个灯(参考图中临时线),临时线可以合上正常使用。主零线接上还是合不上,等十几分钟,主线火线零线同时接上又能合上了
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
说的有点啰嗦,但是问题确实很头痛,期望高手给出解决办法
未命名2.jpg[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg]

[ 本帖最后由 yybyyf 于 2013-1-11 14:30 编辑 ]

未命名2.jpg


未命名2.jpg


124.jpg

免费打赏
slqljw
2013年01月04日 14:48:33
32楼
路过的,学习了
回复
pyz521
2013年01月04日 15:37:18
33楼
区管第一句很幽默!、、嘿嘿、、、
回复
waje
2013年01月04日 16:29:14
34楼
怎么可以2个回路共用N线呢?两个回路共用N线,基于基尔霍夫定理原理的漏电保护原则怎么还能适用?
回复
pluliang
2013年01月04日 16:49:25
35楼
选元件就不合理,应该选1个单相漏电断路器给电器用,1个不带漏保的断路器做照明。很简单,负荷也不大还要用两相的电源,有什么用,而且那开关那么大你的电路有故障很难准确跳开。总之,你这样的电工遇到这样的问题真的不很奇怪,如果再复杂点的电路让你来弄能把所有区管都难住。
回复
伟大的人生
2013年01月04日 16:49:29
36楼
这情况我遇到过,请检查下出线有没有PE与再接PE排,取消即可~~原因是:此配电箱的上端配电箱已经N重复接地保护~所以你这负载端再接PE,就跳闸~~
回复
pluliang
2013年01月04日 16:54:21
37楼
从你说的时间的问题,我估计你的用电器可能存在过热绝缘损坏的情况,热量到一定程度绝缘就损坏,凉了就恢复。查查看吧,还可能是有2种或以上故障造成这种现象。
回复
daixiangpeng
2013年01月04日 17:04:40
38楼
是不是哪儿绝缘不好?我以前做的一个工程中,办公楼的灯盘、地拖也是,用一会儿就跳闸,换成单极开关就好了。
回复
dongjian7645901
2013年01月04日 17:43:07
39楼
检查漏保电流额定值,低于负荷电流时,也跳,漏保以前可用过,经常过电流的触点易过热,易跳闸,电气接线端积炭多也易跳闸。
回复
擦地板
2013年01月04日 20:28:49
40楼
路过,学习了!~!~
回复
fitman
2013年01月04日 20:38:35
41楼
楼主说的太乱,电箱接线又乱,所以迷惑了很多人。
1、现象重点是跳闸后单接零线不能合闸,那就与绝缘不好无关了。
2、上述现象说明单接零线时零线存在电流,否则不可能合不上。这有两种可能1、出线未端与其他回路共用PE线而重复接地,由于电位差形成环流。但由于楼主的现象是能长期运行,有规律不定期地跳闸,这就不符合了。2、其他回路有电器借用了零线,而这个现象虽然少见,但看了楼主的电箱,也不是没可能的。关键是这个非常符合楼主所描述的现象。
回复

相关推荐

APP内打开