【求教】三项四线漏电保护器接零线跳闸,问题很头疼
yybyyf
yybyyf Lv.2
2012年12月30日 17:27:54
只看楼主

楼主回来了,楼主被骂了个狗血淋头.不是楼主脑子糨糊,是论坛把楼主画的图吃掉了.楼主不知道什么时候通过的审核。两根火线不再使用同一根零线,现在问题解决了.谢谢顶贴的朋友,只是还有新的问题:感应电压居然200+V,是否正常?(100米距离10平方的铝线4根,两根零线,两根火线)---------------------------------------以前的问题-------------------------------------------------------------

楼主回来了,楼主被骂了个狗血淋头.不是楼主脑子糨糊,是论坛把楼主画的图吃掉了.楼主不知道什么时候通过的审核。两根火线不再使用同一根零线,现在问题解决了.
谢谢顶贴的朋友,只是还有新的问题:感应电压居然200+V,是否正常?(100米距离10平方的铝线4根,两根零线,两根火线)


---------------------------------------以前的问题-------------------------------------------------------------

如图: 124.jpg

1号线为公用零线,单独穿线管,2号线为照明线火线,3号线为电器用火线,两根火线共用一根零线,并且两根火线在一个穿线管内。

问题1:正常使用中跳闸,(从早上用,一到下午就会跳,时间不固定从两点到8点之间,跳了就合不上,要等十几分钟才能合上。也不是每天都跳。)

问题2:1+2电压=240V左右, 1+3号线 =240V左右。两根火线2/3感应电压居然有120V。去掉3号线,单独接通1+2号线,关掉所有电器(负荷),1+2电压=240V左右, 去掉的3号线和接通的1号线电压120V左右,应为两根火线的感应电压(2号线和3号线不存在短路,用万能表在2+3线测不出电阻)

问题3:跳闸后,关掉所有电器,单独接零线合不上闸?单独接火线可以合上,把零线接在火线的位置单独接零线也合不上,停十几分钟同时接上零线火线又能合上了。

问题4:能合上后再单独接零线又不跳闸了

说明:跳闸后,接零线合不上,怀疑断路保护器的问题,临时接了几个灯(参考图中临时线),临时线可以合上正常使用。主零线接上还是合不上,等十几分钟,主线火线零线同时接上又能合上了
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
说的有点啰嗦,但是问题确实很头痛,期望高手给出解决办法
未命名2.jpg[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg]

[ 本帖最后由 yybyyf 于 2013-1-11 14:30 编辑 ]

未命名2.jpg


未命名2.jpg


124.jpg

ui_1004
2013年01月03日 10:39:04
2楼
出现漏电保护跳闸情况请检查 开关出线下端负载N线是否全部出自 漏电开关下端且不能与其它非开关下端的N线共用
回复
tychsh
2013年01月03日 10:48:33
3楼
接线混乱、似乎有楼上说的现象,即漏电的N线和直接出的所谓零线混用。
回复
hanzhg54
2013年01月03日 11:02:23
4楼
什么叫1号线2号线?哪里的编号?请用电工的看得懂的文字表述.
回复
sjycjm
2013年01月03日 11:02:43
5楼
除了按沙发所说的检查一下N线是否有公用外,还应考虑火线和零线是否有不稳定的接地现象。
回复
qq1395419
2013年01月03日 11:27:53
6楼
就是就是 什么1号线2号线 楼主的描述和图中接线一样混乱
回复
jindou2000
2013年01月03日 11:30:01
7楼
用钳形表测一下三相的电流,再测一下N线的电流:
再或者把导线全部打开一段一段的测试,用摇表测一下,是否有接地!
回复
gsjhjycfq
2013年01月03日 13:20:46
8楼
这可能是三相电流没有配平引起的现象,在使用的过程中出现的零序电流,用钳形表测量三相的电流.配平各路负荷。
回复
gsjhjycfq
2013年01月03日 13:23:37
9楼
还有这种接线的方式有点不符合规范
回复
lzh641
2013年01月03日 13:38:28
10楼
这个三相四线开关中零线是始终联通的(无论开关是否通断),只要出线的零线任一点漏电都会跳闸,而且只要接零,断开本开关,总开关若是漏电开关也会跳闸。建议楼主检查用电设备是否有漏电现象。
回复
lingxuct
2013年01月03日 14:20:05
11楼
话倒说了不少,关键的就不说!

“关掉所有电器,单独接零线合不上闸”是关键问题,这“零线”是哪一根?

下面有三个开关(不带漏电),总不是跳那三个吧?

“2号线和3号线不存在短路,用万能表在2+3线测不出电阻”?没有电阻就是“0”欧?
0欧就是短路?!

漏电开关下有三路,总不会三路全是这样吧?你不肯说哪一路,我们也没办法,只能告诉你,单独接“零线”合不上闸的那根“零线”对地绝缘不好,根据“跳了就合不上,要等十几分钟才能合上”的话,判断那根线烧过了(铜丝没有直接接触大地),而是通过烧过的塑料接地。