PT为什么老爱爆炸?
showin3690
showin3690 Lv.10
2012年12月30日 13:21:06
只看楼主

很多说法是系统单相接地,PT承受不了1.73倍的电压?规定系统单相接地可以运行两小时的时候 就没考虑到PT会因为这个爆炸?

很多说法是系统单相接地,PT承受不了1.73倍的电压?
规定系统单相接地可以运行两小时的时候 就没考虑到PT会因为这个爆炸?
免费打赏
fitman
2012年12月30日 13:37:10
2楼
PT的损坏率不算高吧。PT的对地绝缘是按系统的电压等级及接地方式决定的。象10kV系统这类基本都属不接地系统,其一般产品的工频耐压试验是42kV,已经考虑了单相接地情况。而且避雷器的定值也是按这个保护来选取得,理论上是没问题的。但由于产品质量问题或单相接地的多样性,也可能发生元件损坏的情况。
回复
pluliang
2012年12月30日 14:42:46
3楼
PT爆炸并不是工频电压造成的,多数为高频振荡电压造成磁饱和使PT爆炸。是很少发生的情况,如果和避雷器接在一起,一般避雷器就能将这部分电压泄掉。如果避雷器失效或没有避雷器就危险了。
回复
showin3690
2012年12月30日 19:25:20
4楼
高频振荡电压会使变压器磁饱和而爆炸么
回复
showin3690
2012年12月30日 19:26:08
5楼
很多时候一句话 产品质量问题 就了结了
具体什么原因那?
回复
fitman
2012年12月30日 21:47:03
6楼
呵呵,我处理高压产品的故障也不算少,除了明显的安装工艺及明显的产品质量问题外,很大一部分的故障原因只有给出一个综合的可能性原因。而象你提出的问题没有事例,没有背景,只说PT爆炸,谁能说清楚。还是看看书吧。
回复
xyz13574548044
2012年12月31日 11:49:02
7楼
PT爆炸,高压熔断器没熔断吗?
换个励磁特性更好的电压互感器吧!这样可以减小谐振发生的概率。
但还是不能解决根本问题!一旦谐振发生,过电流、过电压可能会更高!
回复
红苹果
2012年12月31日 12:40:12
8楼
看一楼、二楼及六楼的。。。
一楼、二楼是基本性能,六楼说的涉及实际应用时候一些问题。。
回复