互感器精度的10P,5P是什么意思
jierqin
jierqin Lv.2
2007年08月26日 12:03:15
来自于变压器
只看楼主

110KV电压互感器的精度有0.2,0.5和5P,10P,其中5P和10P的含义是什么?

110KV电压互感器的精度有0.2,0.5和5P,10P,其中5P和10P的含义是什么?
免费打赏
saab95@co163
2007年08月26日 12:28:53
2楼
5P,10P,是保护绕组的误差等级,表示复合误差为5%,10%,
后面还有一个参数,如10P20,20是一个倍数,忘了叫什么名,表示电流为额定20倍时,复合误差小于10%
回复
o0001
2007年08月26日 14:37:25
3楼
2楼, 正确.
回复
互感器
2007年08月26日 20:05:24
4楼
另可参考正面关于互感器精度得专题帖
http://co.163.com/forum/content/879_411114_1.htm
回复
frank_fu
2007年08月27日 08:19:33
5楼
5P,10P是电流互感器的差动保护精度等级,而电压互感器作为保护用和开口三角的精度等级为3P和6P,P代表保护的意思,3,6表示输出电压误差在±3%或者±6%.
0.2,0.5表示测量用的精度等级,输出电压误差分别在±0.2%和±0.5%.
回复
sryks
2007年08月27日 10:04:51
6楼
同意楼上的分析!
回复
clover_00
2007年08月27日 10:38:00
7楼
学习了
回复
haote_xu
2007年08月27日 14:34:18
8楼
14.2.1 准确级的标称
保护用电流互感器的准确级是以其额定准确限值一次电流下的最大复合误差的百分比来标称其后标以字母"P"表示保护用.