各位,在继电保护装置中,KK合后是什么意思?它是在什么情况下会产生这一个信号呢?

各位,在继电保护装置中,KK合后是什么意思?它是在什么情况下会产生这一个信号呢?
免费打赏
wysh
2012年12月29日 16:38:05
2楼
合闸以后kk的状态。
回复
加菲猫
2012年12月31日 17:20:29
3楼

简短精辟
回复
electricity
2013年01月01日 22:18:37
4楼
KKJ,手动合闸后的位置接点。它和断路器跳位组成 “事故总”。因为这时的跳位肯定不是因为你手跳产生的,肯定是故障。
回复
jkhzy
2013年01月10日 12:50:07
5楼
哦,学习了。谢谢
回复
sunwei7980
2013年01月10日 19:18:12
6楼
合后KK的两个节点1,3;17,19与事故警报串在一个回里,当不是正当跳闸(保护跳闸等)警报响
回复
onebyone11
2013年01月30日 16:12:59
7楼
KK是判别断路器是手动或遥控分合闸还是保护动作分合闸以及断路器机构那里分合闸的一个继电器
回复
zyz8438
2013年03月01日 18:04:56
8楼
KKJ是一个磁保持继电器,也就是双位置继电器。其功能楼上几位都说过了,不再重复!
回复
红苹果
2013年03月02日 14:58:13
9楼
onebyone11 发表于 2013-1-30 16:12 KK是判别断路器是手动或遥控分合闸还是保护动作分合闸以及断路器机构那里分合闸的一个继电器有些厂家会把遥合回路并到手合回路去的,是否区分手合还得看实际接线;但手分回路肯定是经过KKJ的。
回复
zyz8438
2013年03月02日 16:49:13
10楼
jsguxin_cn 发表于 2013-3-2 14:58 有些厂家会把遥合回路并到手合回路去的,是否区分手合还得看实际接线;但手分回路肯定是经过KKJ的。嗯。个人觉得,如果是人为远方合闸,还是应该接入KKJ。如果是备自投(或重合闸)动作后的合闸,不应接入KKJ。