报警阀组可以串联设置吗?谢谢
清风拂面
2012年12月27日 22:40:35
只看楼主

报警阀组可以串联设置吗?谢谢~~~~~另报警阀组控制的喷头数可以超越防火分区吗???请高人指点迷津~

报警阀组可以串联设置吗?谢谢~~~~~另报警阀组控制的喷头数可以超越防火分区吗???请高人指点迷津~
qzc890218
2012年12月28日 11:46:51
2楼
报警阀组,不得串联。每个报警阀组设置的喷头可以跨防火分区,但是设置数量不应超过800个。
回复
coolmax91
2012年12月28日 16:56:32
3楼
我好奇为什么要串联?
回复
dq292481285
2012年12月28日 16:56:36
4楼
请你告诉俺,串联如何接?
回复
sun_wang
2012年12月28日 23:12:21
5楼
个人认为可以串联,比如湿式报警阀与其他报警阀可以串联,但不知道你为什么要串联,是因为有几种不同的喷水灭火吗
回复
fengjiyelun
2012年12月31日 09:10:09
6楼
楼主对报警阀组可能不太清楚。报警阀组自身就是串联结构,但报警阀组不应串联,也没必要串联。
喷头可以跨越防火分区。防火规范上这点比较清楚。
回复
yishengyuan
2013年01月03日 10:36:54
7楼
报警 阀组不可以串联
回复
fetal_love
2013年01月03日 16:39:03
8楼
并联就可以,串联还沒听说过
回复
dq292481285
2013年01月05日 12:51:09
9楼

想请教一下,你说的串联,实际工程如何接呢?可否画图?
回复
pangjiang27
2013年01月05日 17:34:16
10楼
报警阀串联的目的是什么呢?
如果是预作用系统,那就串联‘湿式报警阀’+‘干式报警阀’=‘预作用报警阀’
总个数宜800,跨防火分区,加水流指示器+信号蝶阀
回复