软化水处理求助
lipingxueyang
2007年08月26日 09:19:51
来自于水处理
只看楼主

低压蒸汽锅炉补给水,多介质过滤加全自动软化装置,但是现在出水有时候达到要求,有时候达不到.请教各位,原水水质见楼下,采用多介质过滤加全自动软化装置工艺方案是否可行??????????????

低压蒸汽锅炉补给水,多介质过滤加全自动软化装置,但是现在出水有时候达到要求,有时候达不到.请教各位,原水水质见楼下,采用多介质过滤加全自动软化装置工艺方案是否可行??????????????
免费打赏
ychwei2007
2007年09月17日 15:26:34
22楼
学到了
回复
adie_a2003
2007年09月18日 10:40:17
23楼
1.树脂装填两和高度是否够?计算一下
2.从水质分析报告看,fe中毒可能性很小,看看是否有机物中毒,观察树枝反洗情况就可以
3.双级软化应该没问题,再生是否充分?吸盐量够否?
我认为你的再生有问题
回复
ineswong
2007年09月18日 10:59:31
24楼
试试用强酸树脂氢-钠串联系统,一般适用于进水总硬度比较大的情况。

回复
ineswong
2007年09月18日 11:23:47
25楼
使原水软化和降低碱度,被处理水中的含盐量有所降低
要求操作控制可靠,运行启动时应先开钠型设备,后开氢型设备,以避免出酸性水。
回复
ineswong
2007年09月18日 12:31:28
26楼


双级钠离子交换一般适用于原水进水硬度比较低,一般小于10mmol的样子,而且也要求进水碱度要低。按楼主的情况来看,有可能是原水的碱度偏高,所以用双级钠离子交换系统来做软化,效果可能会比较差了点。如果在硬度比较小的情况下,双级软化的效果会比较理想。
回复
ssl_15
2007年11月19日 17:58:36
27楼
yuqiwu_175的观点正确,而且是改造成本最低的一个.见意楼主使用!
回复