屋面挑梁的抗倾覆怎么计算?
yiyeluowusheng
2012年12月27日 16:52:58
来自于砖混结构
只看楼主

现做一砖混结构,屋面顶层设了一道挑梁,挑梁挑出部分上有比较大的荷载。我现在突然有点迷糊,挑梁埋入深度范围内是没有墙体的,那么挑梁的抗倾覆荷载设计值怎么取呢?是屋面恒活荷载按照塑性绞线法传导过来的那一部分吗?求指点!!!

现做一砖混结构,屋面顶层设了一道挑梁,挑梁挑出部分上有比较大的荷载。我现在突然有点迷糊,挑梁埋入深度范围内是没有墙体的,那么挑梁的抗倾覆荷载设计值怎么取呢?是屋面恒活荷载按照塑性绞线法传导过来的那一部分吗?求指点!!!
免费打赏
无间道
2012年12月28日 08:02:57
2楼
屋面的悬挑梁抗倾覆计算,同楼层的悬挑梁计算没有任何区别,就是没有墙荷载而已。一般情况下,能保证悬挑梁的平衡部分能大于或等于1.5倍悬挑部分就差不多了。
回复
地上跑的天鹅
2012年12月29日 09:33:48
3楼
学习学习。。。。。。。。
回复
维维weiwei
2012年12月29日 10:05:36
4楼
依靠楼板荷载来平衡倾覆,实在不行和圈梁一起整浇。
回复
sinuosunny
2012年12月29日 14:20:08
5楼
最简单的平衡原理
回复
linglingli1119
2012年12月29日 17:20:23
6楼
顶层的挑梁不是埋入砌体内,所以它的倾覆点应位于墙的外表面,不能采用《砌体规范》7.4.2条的规定
回复
zyb15023265759
2012年12月31日 14:20:47
7楼
感觉楼主有必要在PKPM软件里模拟按线荷载折算到悬挑梁上计算一下,根部的弯距较大挑梁的上部钢筋要配的大一些。要保证挑梁根部锚固长度平衡弯距受力。
回复
cyberboy2018
2013年01月03日 06:22:20
8楼
顶层的挑梁不是埋入砌体内,所以它的倾覆点应位于墙的外表面,不能采用《砌体规范》7.4.2条的规定
回复
熊利文
2013年01月03日 16:06:52
9楼
砌体结构中屋面的悬挑梁同楼层的悬挑梁计算没有太大的区别,就是要考虑挑梁的内端是否有墙荷载而已。如能保证悬挑梁的非悬挑部分能大于或等于1.5倍悬挑部分应该没问题,用手工复核/计算也比较快
回复
bestys
2013年01月03日 21:51:57
10楼
首先按照规范要求,平衡长度取大于悬挑长度的2倍,挑梁一般在每开间的横墙上设置,纵横墙交界处设置圈梁及构造柱。平衡荷载取屋面恒荷载。
回复
shengxuguanglove
2013年01月05日 12:18:57
11楼
屋面挑梁设计要谨慎
抗倾覆荷载为屋面自重和挑梁的自重
不包括活荷载
注意
回复

相关推荐