现做一砖混结构,屋面顶层设了一道挑梁,挑梁挑出部分上有比较大的荷载。我现在突然有点迷糊,挑梁埋入深度范围内是没有墙体的,那么挑梁的抗倾覆荷载设计值怎么取呢?是屋面恒活荷载按照塑性绞线法传导过来的那一部分吗?求指点!!!
现做一砖混结构,屋面顶层设了一道挑梁,挑梁挑出部分上有比较大的荷载。我现在突然有点迷糊,挑梁埋入深度范围内是没有墙体的,那么挑梁的抗倾覆荷载设计值怎么取呢?是屋面恒活荷载按照塑性绞线法传导过来的那一部分吗?求指点!!!
2楼
屋面的悬挑梁抗倾覆计算,同楼层的悬挑梁计算没有任何区别,就是没有墙荷载而已。一般情况下,能保证悬挑梁的平衡部分能大于或等于1.5倍悬挑部分就差不多了。
回复
3楼
学习学习。。。。。。。。
回复
4楼
依靠楼板荷载来平衡倾覆,实在不行和圈梁一起整浇。
回复
5楼
最简单的平衡原理
回复
6楼
顶层的挑梁不是埋入砌体内,所以它的倾覆点应位于墙的外表面,不能采用《砌体规范》7.4.2条的规定
回复
7楼
感觉楼主有必要在PKPM软件里模拟按线荷载折算到悬挑梁上计算一下,根部的弯距较大挑梁的上部钢筋要配的大一些。要保证挑梁根部锚固长度平衡弯距受力。
回复
8楼
顶层的挑梁不是埋入砌体内,所以它的倾覆点应位于墙的外表面,不能采用《砌体规范》7.4.2条的规定
回复
9楼
砌体结构中屋面的悬挑梁同楼层的悬挑梁计算没有太大的区别,就是要考虑挑梁的内端是否有墙荷载而已。如能保证悬挑梁的非悬挑部分能大于或等于1.5倍悬挑部分应该没问题,用手工复核/计算也比较快
回复
10楼
首先按照规范要求,平衡长度取大于悬挑长度的2倍,挑梁一般在每开间的横墙上设置,纵横墙交界处设置圈梁及构造柱。平衡荷载取屋面恒荷载。
回复
11楼
屋面挑梁设计要谨慎
抗倾覆荷载为屋面自重和挑梁的自重
不包括活荷载
注意
回复