时间开关的选择
luojieweiyao
2012年12月27日 15:23:53
只看楼主

甲方提出早上九点给所有商铺供电。下午5点给所有商铺断电。这个应该怎么做??求各位大神

甲方提出早上九点给所有商铺供电。下午5点给所有商铺断电。这个应该怎么做??求各位大神
免费打赏
释然
2012年12月28日 11:18:47
12楼
参考下图:
时控开关+接触器.jpg

[ 本帖最后由 everiseyjb 于 2012-12-28 11:20 编辑 ]
回复
luojieweiyao
2012年12月28日 13:31:00
13楼
一次接线图有吗?给我截图发个。。原理看懂了。谢谢你啊。
回复
wysh
2012年12月28日 15:37:14
14楼
最简单的做法:
上午九点合开关,下午五点分开关
最省心的做法:
时控开关加接触器,设置成上午九点合接触器,下午五点分接触器。
PS:为什么要用接触器不用时控开关?如果商铺负荷不大,可以只用时控开关,如果负荷超过时控开关的通断能力就要加接触器来控制了。
回复
luojieweiyao
2012年12月28日 16:44:26
15楼
哦呵呵谢了。。
回复