一个以气体放电灯为照明灯具的厂房,配电箱的计算功率是否要按灯具功率的1.5倍计?
一个以气体放电灯为照明灯具的厂房,配电箱的计算功率是否要按灯具功率的1.5倍计?
2楼
还有,如果按1.5倍计的话,那么照明功率密度是否能达到规范要求?如:200LX;7W/m2!!!!!!!
回复
3楼
气体放电灯的设备功率等于灯管的额定功率加上镇流器的功率损耗.
荧光灯家20%,荧光高压钠灯等加8%
回复
4楼
按灯具功率算是不对的。要按线路功率来算。需要消耗功率的地方 1)光源,就是光源的额定功率 2)电器,就是镇流器,一般功耗按20%来算。 3)线路损耗。
举个例子,400W光源消耗功率是400W,400W镇流器消耗功率是400W的20%,就是80W,所以这套灯具的消耗功率就是480W,加上其他耗损,就算500W可以了。所以你的配电要以500W为基准进行配电和布线。
回复
5楼
但根据<技术措施>上说,要按1.5倍计.荧光灯什么的是镇流器消耗功率呀!
回复
6楼
如果是HID灯,请留意启动电流
回复
7楼
对呀 就是要按照500的1.5倍核算啊。电感整流器功耗都按17-20%来核算。电子的按5-7%来算