家庭用电救急!!!!
yuexian
yuexian Lv.2
2007年08月25日 19:02:02
只看楼主

家里的插座分为一层、二层两个回路,现在一层正常,二层出现问题。二层的电脑根本开不了,有个加湿器带液晶显示的,开起来不到1分钟就自动关机。。。。。。用插座台灯,明暗闪烁。。。。。万用表测量,电压正常。插座回路带接地线,线路没有错误,请问会有哪几个方面的问题?该怎么去解决?谢谢各位大哥,帮帮小弟这个忙!!!1

2007年08月26日 05:07:13
2楼
线路接头接触不良。
回复
飞影道人
2007年08月27日 12:46:59
3楼
查一查N线