只有单台客梯的小高层,这样配电是否妥当?
shjli
shjli Lv.2
2004年11月06日 16:38:48
只看楼主

二路进线二个总箱,各出一支路进双电源箱,双电源箱出二个单独回路至电梯及公共照明的配电箱。住宅部分负荷由二个总箱平均分。虽然知道与规范不太相符,出于几个考虑还是这样做了,图还没审。1。一梯九户,住宅部分负荷比较大;动力进线专用的话感觉浪费,不如匀出来。2。住宅部分一路进线的话,要300的电缆,好大。3。不是消防梯;刘宝林的那本图集上也有这样的做法。图纸附上,有什么问题请一并指教。

7fb326e1ee9e0f822e4f.rar
0 B
立即下载
免费打赏
ttt001
2004年11月06日 16:17:26
2楼
建筑物形式和等级是什么?普通多层住宅么?
你自己知道和规范不符合,知道不符合那条么?知道不符合规范,还底气很足???不可理解。
回复
shjli
2004年11月06日 16:26:20
3楼
老禅师,额附了图啊!一梯九户,11+1的纯住宅。
正因为底气不足,才拿上来献丑。能指点一下吗?
回复