kisslznatcy
2012年12月27日 11:27:37
来自于建筑施工
只看楼主

关于钢筋原材检测报告强屈比 钢筋原材检测报告中有个抗拉强度实测值与屈服强度实测值不小于1.25,屈服强度实测值与强度标准值不大于1.3。 当抗拉强度实测值与屈服强度实测值小于1.25不能用于抗震等级为一二三级框架结构。 这个不小于1.25的指标是不是对于普通钢筋也有这个要求? 现在在建工程为28层框剪结构,在上海地区,抗震要求为二级,所用钢筋原材如果不满足不小于1.25的指标,是不是对结构有影响?

关于钢筋原材检测报告强屈比
钢筋原材检测报告中有个抗拉强度实测值与屈服强度实测值不小于1.25,屈服强度实测值与强度标准值不大于1.3。
当抗拉强度实测值与屈服强度实测值小于1.25不能用于抗震等级为一二三级框架结构。
这个不小于1.25的指标是不是对于普通钢筋也有这个要求?
现在在建工程为28层框剪结构,在上海地区,抗震要求为二级,所用钢筋原材如果不满足不小于1.25的指标,是不是对结构有影响?
望高人指点
免费打赏
yuan2716
2012年12月29日 11:56:36
2楼
你用的是什么钢筋啊,一般大钢厂的钢筋都能满足这个条件啊,这是规范硬性规定
回复
hyp1962
2012年12月29日 12:20:11
3楼
应该说明这一要求是对抗震等级为一、二、三级框架(含斜撑构件),而不是针对框架结构。也就是框剪结构中的框架(含斜撑构件)也需要满足这一要求,该条文为强制条文,必须执行。
当钢筋不满足这一要求时,将影响框架的延性,对结构抗震性能不利。
回复
skytian6
2012年12月29日 13:09:02
4楼
钢筋不满足这一要求时,说明钢筋的延性不足,结构构件发生破坏时变形时间较短,一旦梁端出现塑性铰时,结构构件本身的耗能及塑性内力重分布将难以实现,会我们使我们为实现强柱弱梁,强剪弱弯而进行的一系列内力调整发挥不了作用。
回复
yangming520
2012年12月29日 13:18:03
5楼
看下新版的混凝土施工验收规范和混凝土设计规范,这是强条,达不到要退货的。
回复
萧剑
2012年12月29日 13:45:21
6楼
不满足这个强条规定其实是不可以的,因为地震情况下钢筋的极限抗拉和屈服强度的区间很小,不是延性的啦,容易导致结构破坏。按正常受力强度满足设计要求应该就不会有很大问题。
回复
codyguo
2012年12月29日 15:06:42
7楼
《GB50204-2002》砼结构工程施工质量验收规范5.2.2:‘对有抗震设防要求的结构,其纵向钢筋···’;楼主所说的钢筋如果用于主要抗震受力构件,显然是不符合要求的;规范规定此条的原因是保证钢筋屈服后保证一定的延性
回复
xtfvq
2012年12月29日 17:19:25
8楼
这个系数是要求纵向受力钢筋有一定的安全储备,即钢筋屈服后,仍一定的抗拉强度而不致于一屈就断.对抗震结构尤其重要
回复
liuconstruct
2012年12月29日 19:37:53
9楼
你说的钢筋在结构的非抗震构件中还是可以替换使用的
回复
ykewang
2012年12月29日 20:48:35
10楼
抗震等级二级,必须满足这两个指标的要求,第一个指标不满足,则塑性铰出现后,塑性铰处的转动能力与耗能能力无法保证,第二个指标不满足,则强柱弱梁、强剪弱弯的调整难以凑效。
回复
zsl367510
2012年12月31日 10:41:28
11楼
抗震等级二级,必须满足这两个指标的要求,施工验收规范的强制条文,执行是必须的
回复