三相五线制 进线开关选择
bjxff
bjxff Lv.2
2007年08月25日 14:22:11
只看楼主

三相五线   在进线开关选择时  那位能指点以下   什么条件下选四极    什么条件下选三极开关  谢谢!

三相五线   在进线开关选择时  那位能指点以下   什么条件下选四极    什么条件下选三极开关  谢谢!
免费打赏
大鼻山
2007年08月26日 09:41:19
2楼


如果是普通的MCCB,则三极开关就可以了;如果是RCD(漏电开关)进线,N线带有电流的,如住宅总进线,则为四极开关。