我们现在改造一个项目,医院系统的空调冷冻水的二次增压泵是否可以取消,是否可以直接用一次泵来直供?
我们现在改造一个项目,医院系统的空调冷冻水的二次增压泵是否可以取消,是否可以直接用一次泵来直供?
2楼
楼主问的是二次泵系统么?
回复
3楼
将系统的情况说明!如果是二级泵系统!改为一级泵完全有可能!
回复
4楼
对,就是二次泵循环系统,一次泵可以做变频么?如果冷机的流量恒定是不是一次泵就无法做变频?
回复
5楼
就是中央空调冷冻水的二次增压泵系统,是否可以取消,冷机的流量怎么控制?
回复
6楼
建筑较高的话,还是分区设置的比较好,不要认为省去了中间的设备,可以节省成本,你的管道和阀门的规格都是变化的,实际上也省不了什么钱.
回复