现在一小区单元多户效果不好,但是又有几户效果不错。。什么办法都用尽了。。现805始终热不起来。户外管井表上供水始终56°应该是没有问题,回水却只有31°左右。流量也小只有0.075左右。806没用。。10喽温度供水56.2°回水45.6°流量0.730比8楼流量大。。这样的话立管应该没有问题。。求还有什么测试的方法。。能确定是不是其家里的原因。。基本这个单元都是同城式的。705改章鱼式效果也还行。而且分水器上供回水还接反了。。这个应该不影响。。现在就想确定这户805的。。
scs1314520 于 2012-12-27 09:13 发表
现在一小区单元多户效果不好,但是又有几户效果不错。。什么办法都用尽了。。现805始终热不起来。户外管井表上供水始终56°应该是没有问题,回水却只有31°左右。流量也小只有0.075左右。806没用。。10喽温度供水56. ... [/quote
有几个问题你需要说明白:
1、单元系统是什么型式?
2、总共多少层?
3、各层的温度情况?
4、你说的“户外管井表上供水始终56°应该是没有问题,回水却只有31°左右。”明显是循环流量小造成的;
5、单元总进口供回水温度与其它正常单元相比如何?
最好能发个系统图上来
回复
13楼
管道堵塞吧!可能的话测下流量。实在不行加个小的屏蔽泵加强一下局部循环试试!
回复
14楼
室内管道有问题,有时候有异物堵塞会造成流量变小却又冲洗不出来,如果是热熔管也可能安装时造成口径变小
回复
15楼
没法子,单元加台管道泵吧。系统大了循环动力不够。
回复
16楼
肯定是循环流量达不到设计要求
回复
17楼
你说的“户外管井表上供水始终56°应该是没有问题,回水却只有31°左右。”明显是循环流量小造成的
回复
18楼
回复
19楼
他是中间户,还是管道末端
回复
20楼
首先可以确定的是主管道没问题,供水支管道温度达到要求,只能说明供水管路与主管路连接那一段没问题,你可以这样试一下,供水管与暖气片接头处拆开接上压力表测试压力或者看放出来的水量,回水管也有通用的方法,如果供回水支管都确定没问题,那就是暖气片的问题了。
回复
21楼
我们在地暖调试的时候也遇到过相似的问题,把供回水支管拆开试验,后来发现供水只管压力太和水量都小,是热熔管,把地面砸开,一段一段的找,在接头的地方找到问题了,由于施工工序不当热熔时间长造成管道截面积变小影响水量,从而造成影响温度。
回复