现在一小区单元多户效果不好,但是又有几户效果不错。。什么办法都用尽了。。现805始终热不起来。户外管井表上供水始终56°应该是没有问题,回水却只有31°左右。流量也小只有0.075左右。806没用。。10喽温度供水56.2°回水45.6°流量0.730比8楼流量大。。这样的话立管应该没有问题。。求还有什么测试的方法。。能确定是不是其家里的原因。。基本这个单元都是同城式的。705改章鱼式效果也还行。而且分水器上供回水还接反了。。这个应该不影响。。现在就想确定这户805的。。
明显循环不动,室内可能有堵塞,建议检查室内系统
回复
4楼
室内已经进行过单组冲洗。。。每组片子的流量都可以。。
回复
5楼
是散热器是吧?你先试着把同层其他人家的关了,看他家能否有流量,如没有 那就还是堵 。如有 那么在管井里调节一下这几户的平衡,千万不要小看这几户的平衡。
然后,让有经验的物业工人来看一下去他家的阀门有没有问题 ,很多阀门表面看开着的 其实是里面阀瓣都掉了 已经关了 或者开度很小。
回复
6楼
是热熔管吗 是不是热熔过度导致有效管径太小
回复
7楼
新人 来学习的
回复
8楼
既然是他家一户的问题,那就还是从管路上找原因,楼上说的阀门、热熔管问题都有可能,甚至有可能是暖气片的问题
回复
9楼
先谢谢大家帮忙,办法都试过了。流量有就是不热。阀门在早期就检查过了没有问题。如果阀门有问题那么冲洗的时候就不会通了。。暖气片应该是没有问题的。。关掉别的片子只留一组的时候会热一会,但不到半小时就变成温的。。在放一会可能就凉了。。有时候自然好了。。非常奇怪。。。有可能是暖气片的原因。。也不能说明只是他一家。而是这个单元的别的户效果也都不怎么好。但是能达到家中温度能达到16°的规定标准。所以别家也就没怎么太较真。。
回复
10楼
学习中。。。。。
回复
11楼
希望能解决----知足
回复