现在有个学校住宿楼的设计,设了个总箱,分出去层箱和其他箱子,现在问题出来了。到了晚上断电怎么断的问题?是直接断总箱的层箱电源?还是值班人员断电时跑到每层层箱去断?该校又不想用智能控制,现在好悲剧啊。求指导,谢谢了。
现在有个学校住宿楼的设计,设了个总箱,分出去层箱和其他箱子,现在问题出来了。
到了晚上断电怎么断的问题?
是直接断总箱的层箱电源?还是值班人员断电时跑到每层层箱去断?
该校又不想用智能控制,现在好悲剧啊。求指导,谢谢了。
2楼
求大神教怎么断电的问题,自己
回复
3楼
用定时开关加接触器,费用不到200元
回复
4楼
层箱设接触器,值班室设按钮箱可以吧
楼层的公共照明之类的注意不能切,可与层箱分开
回复
5楼
就是嘛,总箱断路器电动操作,定时器控制早上自动送电,晚上自动断电。。
回复
6楼
这种还没做过,图上要怎么表示呢?
回复
7楼
在回路上加接触器吗?然后接时钟控制器?要不要配时钟控制图?还是直接说用什么牌子?求版主指导。
回复
8楼
这个是我自己画的控制系统图,求指导还要改进什么东西,还是全部错了。要怎么画控制系统。
回复
9楼
直接画个时控开关示意图那里,如果你想设计,那么增加转换开关自动/手动功能。
手动通过按钮控制继电器、接触器分合供电,自动让时控开关自动分合接触器。
回复
10楼
据要求,总箱增加接触器和一对分合按钮便完事啦,^_^
回复
11楼
怎么没有人看我发的控制图是否错误。
回复