【分享】制冷设备冰堵产生原因和解决方法
loveglass
loveglass Lv.7
2012年12月26日 10:53:48
来自于制冷技术
只看楼主

冰堵产生的原因~大家都知道.冰堵是堵在毛细管和蒸发器焊接的出口1.最主要的原因.给制冷设备打压检漏.用的是用压机进气口和排气口接上螺丝头 自制的设备 用大自然空气打压试漏造成~!当用外接压机给制冷系统打入高压空气.检漏完成后.释放压缩的空气.就会产生制冷效能.有时候制冷系统里面还含有大量的制冷剂,这样以来制冷效能更明显!这样以来.空气里面含的水蒸气就会遇冷液化.留在管道里面.造成冰堵 这个原因是我们自己造成的.主要是现在的维修师傅一般没有氮气设备.我也一样没有..这个是很难解决的境况.符合中国的国情..当然有些师傅还是很容易弄到.那这个问题就很好解决

冰堵产生的原因~大家都知道.冰堵是堵在毛细管和蒸发器焊接的出口

1.最主要的原因.给制冷设备打压检漏.用的是用压机进气口和排气口接上螺丝头 自制的设备 用大自然空气打压试漏造成~!当用外接压机给制冷系统打入高压空气.检漏完成后.释放压缩的空气.就会产生制冷效能.有时候制冷系统里面还含有大量的制冷剂,这样以来制冷效能更明显!这样以来.空气里面含的水蒸气就会遇冷液化.留在管道里面.造成冰堵 这个原因是我们自己造成的.主要是现在的维修师傅一般没有氮气设备.我也一样没有..这个是很难解决的境况.符合中国的国情..当然有些师傅还是很容易弄到.那这个问题就很好解决

2.冰箱内漏..当冰箱制冷管道出现泄漏时. 大家都知道冰箱工作时 蒸发器管道会结冰变水..蒸发器处于负压状态.如果泄漏 会直接吸入大量的水!特别是R600系列 有的人就问原来的R12不是负压啊.?我这里给你讲解1下:当冰箱内漏时候.冰箱停机以后 管道里面的R12就会泄露到和外面气压相等.等冰箱启动后压机回气管大量的吸气 .这样蒸发器就会负压了.明白了么? 要知道蒸发器全身是发泡剂泡沫.制冷了后会富含水分.

3.多次维修加注制冷剂. N次维修.就N次混进去了空气.也就N次混进去了水蒸气.一次两次混入 给过滤器吸收.或者不足以堵住毛细管头 但是N次以后就会足够多的水了

4.给制冷系统打压检漏时候.有时候怀疑是自己工艺管上接的三通表阀泄漏.端来1盆子水.把整个表阀浸入水中.水就会进入三通阀门遗留..最后没挥发 混进管道

5.制冷剂本身含水量多..这个情况极少 我们自己是没办法预料的.但是实际购买的散装制冷剂 运气不好 就有这个现象

[ 本帖最后由 loveglass 于 2012-12-26 10:54 编辑 ]
免费打赏
loveglass
2012年12月26日 10:57:44
2楼
上面说明的实际作业中主要产生冰堵的原因 现在讲解解决办法
本人介绍一些不用破坏冰箱外观.不需要更换毛细管的方法.不动冰箱任何部位

1.本人最常用.最有效.最方便的办法~.接上工艺管端三通表,烧开压机排气口跟冷凝器连接的接头.关闭工艺管上三通表阀门.通电启动冰箱连续工作6小时以上.这样让管道里面的空气长时间流动,加速里面水分挥发.带出管道.我一般是选择天气晴朗的下午打开冰箱的门.运行1下午~~然后停止压机运转.用焊枪 焊死冷刚才烧开的冷凝器进气口.注意不是焊死压机排气口啊!更换过滤器. 在启动压机2~3个小时进行自抽空..接着不要关闭压机.接上透明加液管和制冷剂钢瓶.先打开制冷剂阀门排空加液管空气后,接好三通表,轻轻的拧开三通表阀门慢慢注入制冷剂. 压机排气口就会出气了 几秒后关闭压机电源.继续注入制冷剂.压机排气管在缓缓出气.用手堵住压机排气口10秒以上.这样以免毛细管节流 制冷剂没有充分进入冷凝器.10几秒后关闭三通表阀门.这个时候整个制冷系统已经被制冷剂充分占据着空间了.用割刀割开堵死的口泄压后 插进压机排气口并且焊好. 在根据需要加入定量的制冷剂.就大功告成. 这样冰堵.抽空.加制冷剂一条龙完成.不需要其他的工具设备简单解决.本人长年这个方法.没有1个返修

2.双抽法 工艺管接好三通表和抽空设备.更换双孔过滤器.1孔接冷凝器1孔在接1套三通表和抽空设备.启动2套抽空设备和冰箱本身压机.连续工作3~5小时《 最好在冰箱里面放100W一下灯泡关着门 注意灯泡不要靠近墙壁烤坏外观 或者放1大盆子开水》这个办法要求抽空设备2套.三通表气密性要求好最好是新的. 这个方法有点苛刻了.不过也是1个好方法

3.普通抽空.直接接好三通表.用1个2L真空泵直接抽《 最好在冰箱里面放100W一下灯泡关着门 注意灯泡不要靠近墙壁烤坏外观 或者放1大盆子开水》连续抽3~5小时 注意要更换过滤器. 事实证明 人毒不如业毒!呵呵 有个大的真空泵就是安逸.不过顽固冰堵 也要抽个几回换个几个过滤器才能解决 要知道能够简单的抽空解决问题的 那就不叫~冰毒

4.具有争议的办法.加注少量甲醇.这个办法是非法操作.但是有时候也必须得用. 我也不主张试用这个东西.但是有时候还不得不利用他来解决.打比方说:在年底腊月二十几.人家要过年等着用.你也忙..但是这个时候该死的冰堵出现了也不很严重.你难道还去选择别的办法!这个时候不加还等何时?呵呵. 人是被逼的.你如果对用户说.要长时间修.人家那还不叫你收起家伙闪人?换个师傅i来加甲醇就解决了.票子也给别个赚了 用户那还不到处说你技术水?在1个是跑到离店子N远的山区.出现冰堵.用户等着冰柜用办喜事.眼看天也快黑了 用户要求马上要修好.该怎么做你该知道了吧? 本人实际证明 轻微冰堵加入少许甲醇.冰箱工作N年没有那个说出了事情的. 严重冰堵加甲醇无效!这个办法 要慎用!
5 在更换蒸发器 外盘管字 出现冰堵...很好解决 直接在毛细管和蒸发器之间接1个大干燥过滤器.加制冷剂运行..这样1来系统里面有几多水都给给它吃得干干净净的!呵呵 运行个1到2个小时.停机等管子上的冰化了 用抹布擦干过滤器附近的水.直接割下过滤器接好.在抽空就OK了. 如果人懒的话.冰堵不严重 就不下了 不过对制冷效果理论上有影响.我试验过实际上不明显.

6 厂家的解决方式 直接将冰箱放进专业的烤房.
备注:大型维修站或者有实力维修师傅.用氮气打压检漏.用大真空泵抽空一般还很难遇到强力冰堵

一句话.冰堵不可怕!只是需要点时间和浪费点制冷剂.过滤器.

注意不要说些拥有厂家设备的方法 什么氮气冲啊什么的 对我们这些平民来说不实用.要想进入制冷行业.最先要解决好的就是冰堵!
回复
小胡子妖怪
2012年12月26日 13:44:19
3楼
楼主辛苦了,谢谢您的经验分享
不过还可以把压缩机拆卸下来,用简易设备烘热,排气
回复
wybbyw
2012年12月27日 12:24:53
4楼
冷库设备冰毒的现象一样的哦
回复
yj273119820
2012年12月27日 15:56:25
5楼
人才,,堪称大师了
回复
老乐
2012年12月27日 19:27:27
6楼
谢谢分享!
回复
yss321
2012年12月28日 10:38:40
7楼
不错的方法,很实用
回复
hoocah
2012年12月28日 21:49:52
8楼
实话实说,你的方法比较取巧,不太赞同。
回复
deadface1
2012年12月28日 22:42:56
9楼
楼主辛苦了,谢谢分享
回复
zbblzl
2012年12月30日 11:53:21
10楼
谢谢分享
回复
yangyang2233
2013年01月02日 14:03:20
11楼
楼主分析的很好啊,我再给大家推荐一个 建筑资料免费下载的地址 www.7hangw.com起航网,进去看看吧,有你想要的
回复

相关推荐