【请教】中央空调配线问题
pdh20050818
2012年12月25日 20:12:11
只看楼主

各位高手,我公司大楼屋面需安装一台中央空调主机,主机功率达400千瓦(四台机头分别分级启动),满负荷工作电流约800A,现需从地下室配电间配电,配电距离约135米,原设想用3*185+2*95电缆三根并联使用,现想用300的单芯电缆两根并联安装,不知高手有何高见?若用单芯电缆并联使用的话,不知道电缆布线时有没有什么特殊的安装要求?请赐教!谢谢

各位高手,我公司大楼屋面需安装一台中央空调主机,主机功率达400千瓦(四台机头分别分级启动),满负荷工作电流约800A,现需从地下室配电间配电,配电距离约135米,原设想用3*185+2*95电缆三根并联使用,现想用300的单芯电缆两根并联安装,不知高手有何高见?若用单芯电缆并联使用的话,不知道电缆布线时有没有什么特殊的安装要求?请赐教!谢谢
免费打赏
红苹果
2012年12月27日 16:23:54
2楼
2根240不够吗?
回复
一指慢
2012年12月27日 22:16:27
3楼
四台机头分别供电不可以吗?
线缆细易施工。
回复
电气交流
2012年12月28日 08:47:20
4楼
用三根240的电缆,不要用单芯电缆,不好穿金属管保护,电源线大一点!
回复
溜连忘返
2012年12月28日 09:55:38
5楼
每台机组分开供电,每台100kW的样子,考虑4跟95的电缆就行了。
回复
pdh20050818
2012年12月28日 17:57:46
6楼
哦,是这样的,地下室配电柜出线开关是1280A的,然后电缆到了屋面还是要进柜的,进柜再经总开,然后再分成4路给空调主机的。若用五芯电缆并联的话,布线有点困难(场地限制),所以想用单芯电缆并联,请高手指点,该用多粗的单芯电缆?具体布线时有何注意事项?或者说有没有其他更好的办法?
版主说用两根240的电缆并联,怕是载流量没有余地,大家怎么看?
回复
红苹果
2012年12月31日 11:55:06
7楼
这么大,,2根240肯定不行了。。
2根300的吧,沿电井敷设时注意排列和固定,单芯用交流一般不带铠装,可以选择带铜、铝、不锈钢等非导磁铠装单芯纵向布线。
回复
fshnhuda
2012年12月31日 11:58:05
8楼
用两条240电缆就 行了 你的总电流才800A 两条240电缆并联连接可载流量为1200A
回复
xiaoxiaochami
2013年10月08日 21:21:31
9楼
不会看这种配线怎么办?
回复
vvvcuu
2013年10月08日 22:09:28
10楼
听版主的,2根240的绝对够用. 4台压缩机全负荷运转也没事.