芬尼克兹18P金刚浙江别墅项目
sinbad10
sinbad10 Lv.3
2012年12月25日 17:28:14
来自于热泵工程
只看楼主

本工程位于浙江省余姚市,建筑共地下一层,地上三层,空调面积为250平米。夏季末端采用风机盘管制冷,设计总冷负荷为53KW,冬季采暖采用地板采暖,采暖面积为350平米,设计总热负荷为50KW。公寓楼共5个卧室,设计日热水用量为500L。结合建筑特点及气候条件,本工程空调冷热源采用空气源热泵,主机采用PHNIX空气源金刚机组PASRW180SB-VD*1台。热水采用PHNIX空气源热水机500L小精灵系列*1台。

PHNIX空气源金刚机组PASRW180SB-VD单台机组额定制冷量为40kW,制热量为51KW,制冷输入功率为16kW,制热输入功率为16.5kW。PHNIX空气源热水机500L小精灵系列单台机组额定制热量为1.35kW。