我想请问各位大侠的是:这里“修正”是对哪方面(高度,体型?)凭感觉我觉得不说明书上说“根据有关规范”,到底是什么规范?谢谢大家了! 我问了一下一个高手,他的理解是此处的“修正”对象是对高层结构、高耸结构和特别重要或有特殊要求的高层和高耸结构。对于一般的高层结构、高耸结构,基本风压可乘以1.1使用,对于特别重要或有特殊要求的高层和高耸结构,其基本风压可乘以1.2使用。顺便提醒楼上的兄弟,你的理解是错误的。(3.2.1)式左端wk才是风荷载标准值 ,与基本风压是两码事。望明鉴!
我问了一下一个高手,他的理解是此处的“修正”对象是对高层结构、高耸结构和特别重要或有特殊要求的高层和高耸结构。对于一般的高层结构、高耸结构,基本风压可乘以1.1使用,对于特别重要或有特殊要求的高层和高耸结构,其基本风压可乘以1.2使用。顺便提醒楼上的兄弟,你的理解是错误的。(3.2.1)式左端wk才是风荷载标准值 ,与基本风压是两码事。望明鉴!
你认识的高手有些保守哦!虽然我自己在取修正后的基本风压也是基本风压乘以1.1使用。
pkpm公司在解释“修正后的基本风压”(新规范)时说:修正后的基本风压为除了风振系数以外的(3.2.1)式的基本风压乘以其他系数得出的值。风振系数程序自动计算。 但我一直不敢确定风振系数程序自动计算的准确性,所以我也是基本风压乘以1.1使用。
对于一般的结构,修正后的基本风压为基本风压,对于特别重要或有特殊要求的高层和高耸结构,其修正后的基本风压可为基本风压乘以1.1。
对不起,我更正一下我发的帖子。“修正后的基本风压为除了风振系数以外的(3.2.1)式的基本风压乘以其他系数得出的值”是去年底换软件时pkpm公司咨询处的答复,这两天我特地又咨询了pkpm公司的编程人员。他回答我修正后的基本风压就是基本风压,其他系数程序均自动计算。“修正后的基本风压”是针对老规范中高层要乘以1.1的系数,程序换版后,此项标注还未改过来,所以造成了大家的误解。
但是高规中也并没有说要乘以1.1的系数啊?哪一条说过了?
我记得老规范才有这样的规定,一些高层采用在50年基本风压基础上乘以1.1。但是新规范直接采用100年基本风压,所以根本就不需要乘以1.1。
jetlee兄说的好像不大准确,我记得应该是:以前的荷载规范考虑的周期为30年,而老的高规为50年,所以: 以前高层在老荷载规范基本风压的基础上乘以1.1。但是新的荷载规范考虑的基本风压已经是50年,所以不需要乘以1.1。
实际上,看看现在的荷载规范,周期50年和30年基本风压的关系大致就是1.1倍。 并不是jetlee兄提到的50年和100年。
所以,楼主关于“修正后的基本风压”可以理解为:就是新的荷载规范中不同设计周期所对应的基本风压。