有一天和我的师傅讨论一个这样的问题,是我提出来的,我师傅说可以。我认为不可以,我不知道原因,希望大家可以指点指点,我也不知道可不可以装,也不知道为什么

有一天和我的师傅讨论一个这样的问题,是我提出来的,我师傅说可以。我认为不可以,我不知道原因,希望大家可以指点指点,我也不知道可不可以装,也不知道为什么
免费打赏
秋石
2004年11月27日 09:01:55
12楼

PEN线不能断开
回复
大鼻山
2004年11月28日 12:48:35
13楼
请教:什么叫“零线”?谁能给出准确定义?N?PE?PEN?
回复
yaozhilin0
2005年01月24日 10:43:56
14楼
零线上不能装开关
回复
yaozhilin0
2005年01月24日 10:48:37
15楼
零线上不能装开关
回复
luozi8250
2005年01月25日 08:54:05
16楼

大鼻子说的对::规范的说法是 中性线!!
回复
eliux
2005年01月25日 13:32:37
17楼
现在都叫中性线了
回复
mc99
2005年01月25日 13:33:45
18楼
大鼻子不回答还挑毛病,哈哈。
中性线不能单独断开!楼主的老师说错了。楼主应该坚持自己的观点。在照明线路末端的翘板开关也是接在火线上的。接中性线虽然也可以切断线路,但是太不安全了!所以,不管什么情况都不要单独断开中性线,要断必须和相线一起断!
回复
luozi8250
2005年01月25日 13:48:47
19楼
这个问题看似简单,实则不易!请大家继续
回复
欢快的
2005年01月25日 14:38:21
20楼
零线上装开关当然有了,就如照明用电的IT系统,不过此时采用的是保护接零。
各种系统中有不同的要求。TT,TN,IT,应该根据各种系统的特点来说明
回复
azhongyw
2005年02月01日 21:36:33
21楼
电工手册上好象有说过,零线上不许装开关