砸墙还是将空调机组拆卸后重装?
花开万年
2012年12月24日 21:03:34
来自于中央空调
只看楼主

因建筑结构完工后,工程暂停一年,所以预留门洞尺寸小于空调机组外形尺寸,无法直接运送至基础平台上,是将空调机组拆卸后在机房内重新组装好,还是将机房墙砸一个满足空调机组外形尺寸的洞孔好呢?

因建筑结构完工后,工程暂停一年,所以预留门洞尺寸小于空调机组外形尺寸,无法直接运送至基础平台上,是将空调机组拆卸后在机房内重新组装好,还是将机房墙砸一个满足空调机组外形尺寸的洞孔好呢?
免费打赏
chachababy
2012年12月25日 14:37:00
2楼
这是个经济性的比较,哪个花钱省用哪个方案啊,通常土建不会给改,会说影响结构。机组重组也没多少钱的
回复
dzafl2012
2012年12月26日 09:44:57
3楼
空调机组拆卸
回复
chenjue1986
2012年12月26日 10:01:34
4楼
简单一句话,你砸了土建的墙,土建不会放过你,各种理由会让你赔钱给他.把机组拆开是很常有的事情,你还用犹豫什么
回复
jason365_yu
2012年12月26日 11:40:53
5楼
首先确认,能否砸洞?空调机组如果重新拆装,两个经济比较一下就好了。
回复
zhaobingge
2012年12月27日 13:49:59
6楼
比较经济性啊 再就是看看跟空调机组厂家合同怎么定的 我当时也曾经遇到过这种情况 本来想跟厂家谈谈给他一笔钱让他们拆后再装 但没谈拢 我就直接按照合同要求运到机房 其他都不管了 厂家没办法拆了重装的
回复
liujun615123
2012年12月29日 12:46:43
7楼
建议空调重组
回复
花开万年
2012年12月31日 11:17:52
8楼
请问拆装一个空调机组大概多少钱?空调机组如拆装,其它段没有问题,担心风机段,如安装不好是不是影响风机动平衡?
考虑保修期问题,我要找厂家拆装。
回复
guxiaochan
2013年01月01日 10:57:49
9楼
不影响结构的话,砸洞。对结构有影响的话,拆机子就是
回复
hedongjiang
2013年01月04日 11:29:27
10楼
学习中。。。。。
回复
lysapphire
2013年01月05日 15:27:57
11楼
真逗,如果工地你们是老大,爱咋样就咋样,如果不是,管他什么墙,你砸完不管试试,业主、土建总包、监理不叼得你屁股开花