汗颜:箍筋钢筋型号居然会搞错,该怎么解决
nick997
nick997 Lv.3
2012年12月24日 19:35:41
只看楼主

如果还在设计院,我完全不会考虑到箍筋钢筋型号居然会搞错的问题 。 小弟今年刚毕业,进了某工业院。前段时间被派到某一项目(厂房)现场。 因为是结构底板,梁板、承台混凝土一起浇筑,所以他们先把地梁、承台的钢筋扎好。前两天得知,施工方施工箍筋用的是HPB235而不是按照图纸上面的HPB300。一大片的钢筋扎好,好几千平米。我勒了个去!首先施工单位以235钢常用、300钢难买为由,想让设计院这边出修改通知单同意把300钢改为235钢,不同意(肯定是这样的)。后面想通过等同抗拉强度的方式补偿箍筋。都是不想拆下再换回300的箍筋了。

为什么发生这样的事情原由我懒得去猜想了。暂且不说235钢现在逐渐被淘汰,还能不能使用。况且2w多平方米的厂房,假如235钢替代300钢,设计院的同事还不核算死了。这些都是完全可以避免的。
就是这么个情况,还在想办法解决问题。想听听各位的看法。
题外话:来到现场,传达意见为主,顺便看看现场做法,每天都是琐碎事情。感觉时间久了,不进反退,很想回去……
免费打赏
sasa_1018
2012年12月27日 14:34:46
62楼
不能同意施工单位的违规做法,但是自己还得核算保证心里有底哟~
另外必须让监理单位出具相关情况说明,让总监签字监理单位盖章,最后会同建设单位协商处理意见。
回复
weisoul
2012年12月27日 14:40:19
63楼
箍筋加密
回复
weight.guo
2012年12月27日 15:12:43
64楼
这种情况是很普遍的,一般都是找设计院按现场的钢筋强度去复核,不满足就整改,满足就皆大欢喜
还有就是在设计图纸时,叫设计院按HPB235计算,出图按HPB300要求,施工单位自己去取舍
回复
fjy66
2012年12月27日 15:49:54
65楼
虽然不情愿,但这种情况计算修改按照我的经验是大概率事件,就算错在施工方,但钢筋也是国家的财富,再怎么批评追究i,拆是小概率事件,从此可见,设计不能只是坐在办公室里纸上谈兵,应该考虑到实际的情况,当地300的钢筋到底有没有供货(我们这里的钢材市场就没有供货)
回复
wintown76
2012年12月27日 16:57:54
66楼
施工单位不能以市场没货擅自更改材料。
错的一方要承担责任的。
向设计单位(人)意思下,好歹也要出劳务费,让设计复核下。
怎样处理就跟设计有充分的沟通罗。(加筋、加密。。。)
适当的整改是必须的,也不要搞太复杂。
保证安全的前提下,会做事也会做人。
回复
wintown76
2012年12月27日 17:03:06
67楼
另外,钢筋等级的事情其实也是双向的
供给保证需求,需求促进供给
推广新材料是必须的;中心城市、大项目宜尽早采用,小工程、小地方按情况跟进。
《砼规》说明也给了235缓刑,不能说用235犯规。
现在300供货渐多,施工单位已很少反映无货的问题
回复
nbajln999
2012年12月27日 17:13:04
68楼
核吧,如果过不了,那就加密。换是不可能了
回复
flykissinger
2012年12月28日 13:58:13
69楼
验算一下吧,需要加密或者加箍筋肢数的就加上去。
回复
sinuosunny
2012年12月29日 14:06:54
70楼
个人感觉,无所谓,箍筋基本上都是构造配筋,就算用235的也没事,前几年不都这样吗?当然,现在规范一般要求用400的钢筋
回复
lilimei81
2012年12月29日 16:03:57
71楼
核算,不够的再加密,到最后肯定是要设计院这样改的。设计院的活最苦啊!
回复