今天一台弹簧储能电机的电源一直切不断,弹簧储能到位了。电机一直在吱吱的转。各位分析下都有哪里的问题?我觉得是辅助开关的事情。可是拿下来用万用表量一下就是好的,装上去就不行!
今天一台弹簧储能电机的电源一直切不断,弹簧储能到位了。电机一直在吱吱的转。各位分析下都有哪里的问题?我觉得是辅助开关的事情。可是拿下来用万用表量一下就是好的,装上去就不行!
2楼
储能电机一般前后2个辅助点还不行?怎么还会吱吱的转?
回复
3楼
就是微动开关故障了,储能完成后没有切断回路,那就把储能回路的开关或者主令开关分掉!
回复
4楼
看看储能电机的操作电源是否正常
回复
5楼
说一个自己遇到的故障,
储能电机带动的合闸弹簧的限位卡销断裂,导致储能电机卡位不正确,储能电机空转,弹簧没有上劲,辅点限位微动是对弹簧主轴判断,没有判断电机是否转动或转了多少。
建议你手动储能试试,如果正常,那么看开关的内部接线图,直接打辅点出口是不是断开,就能判断是什么问题了,如果手动不正常,极有可能是限位销问题!
储能回路很简单,建议手动一步一步来试,并记下每步的辅点状态!同时参考其他好的开关的弹簧、传动抽、传动齿轮的位置,是否一致,仔细看看开关里面储能电机和弹簧和固定板附近有没有什么划痕或螺丝痕迹,有的话就要注意了!
[
本帖最后由 jyre 于 2012-12-28 16:47 编辑 ]
回复
6楼
辅助锄头是不是没有到位?
回复
7楼
电机停不下来的可能性较大
回复
8楼
辅助点没到位!
回复