【故障维修】中央空调出现故障,请高手帮忙
东来东往007
2012年12月24日 14:08:47
来自于制冷技术
只看楼主

中央空调,两个模块,一个模块8个12P压缩机,两个压缩机一组并联,两组蒸发器漏,导致水进入压缩机,摇表测量有点接地,吧压缩机拆下明天准备放入烘干箱烘干,不知道压缩机有没有报废,并且,蒸发器里面的换热管有漏的地方,不知道论坛的大神有没有办法将蒸发器里面的铜管漏点找出并修好,还有一组启动够报故障,低压低,是什么原因会造成低压低!

中央空调,两个模块,一个模块8个12P压缩机,两个压缩机一组并联,两组蒸发器漏,导致水进入压缩机,摇表测量有点接地,吧压缩机拆下明天准备放入烘干箱烘干,不知道压缩机有没有报废,并且,蒸发器里面的换热管有漏的地方,不知道论坛的大神有没有办法将蒸发器里面的铜管漏点找出并修好,还有一组启动够报故障,低压低,是什么原因会造成低压低!

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg

免费打赏
krysta
2012年12月24日 16:38:58
2楼
压缩机进了水,全封闭式压缩机怎么烘哦?只有换油了。
先把会漏的蒸发器补好漏,用氮气或经干燥处理后的压缩空气反复冲蒸发器管道,在最低处开个大口子排气,直到认为冲净了为止。
低压过低,多为系统泄漏,制冷剂不足的表现。
回复
lym16553
2012年12月24日 16:53:48
3楼
通氮气,然后在蒸发器上涂肥皂水。
回复
caihairong
2012年12月25日 19:42:36
4楼
找出有漏的那条管,焊断抽出来,如果抽不出就将它堵死。进水的压缩机换油并用油洗干净,烘烤温度建议不高于70摄氏度,直至绝缘达到5M以上时,可以让压机空载运行一段时间,等水分完全蒸发。低压过低,如果高压也低那就是制冷剂不足了;如果高压正常那就是蒸发器换热不好,查下水压。
回复
yj273119820
2012年12月27日 14:28:54
5楼
学习学习,,,,,
回复
co936201979
2012年12月30日 12:44:39
6楼
水源热泵机组;蒸发器内部铜管泄露;那就是铜管破裂;制冷剂泄露;低压保护系统失灵;才造成系统进水;把蒸发器漏的铜管找到;而后再把铜管拿出来;再换上新的铜管就可以啦;千万不要堵死;一旦堵死;不但会影响换热效果;还会直接影响一旁其它的铜管也会随之泄露;需要帮忙;可以;加我QQ936201979;手机;13681909975;谢谢;
回复
ccedrj123
2012年12月30日 22:12:19
7楼
我是潍坊的 你这机组在哪
回复
h2oweijianwen
2012年12月31日 13:09:02
8楼
这个非常简单我以前修过,想要了解加q764049097
回复
ybs056
2013年03月25日 20:18:34
9楼
这是宏力的设备,蒸发器是套管式的,无法更换铜管,将漏的铜管堵死,将全部系统进行干燥处理即可。
回复
xxhh22
2013年03月27日 22:14:20
10楼
能力差,还是不太明白
回复
yqli809
2013年03月28日 09:26:25
11楼
压缩机不用考虑了,基本上报废了,铜管找出漏点直接封死得了,不差那一根管了。估计你是机组进水没通电给冻着了,没办法,这东西真心伤不起。
回复