关于电流型继电器和电压型继电器在保护回路中的用法问题!
liyq00700
liyq00700 Lv.2
2012年12月24日 11:54:16
只看楼主

合闸状态下,GIS内分闸回路应该是导通的,那么经过KO2和HWJ2线圈后应该跳闸才对,一个是电流型一个是电压型,到底是什么原理,求解释???

合闸状态下,GIS内分闸回路应该是导通的,那么经过KO2和HWJ2线圈后应该跳闸才对,一个是电流型一个是电压型,到底是什么原理,求解释???

110.JPG

免费打赏
liyq00700
2012年12月25日 12:49:23
2楼
没人知道吗
回复
红苹果
2012年12月25日 14:15:10
3楼
这有什么原理的?你想问什么?
KO2是跳保持继电器,HWJ2合位监视或者分闸线圈监视。。GIS内部这里接的是跳闸线圈回路。。
回复
加菲猫
2012年12月26日 11:54:23
4楼
合闸状态下,GIS内分闸回路应该是导通的,那么经过和HWJ2线圈后应该跳闸才对,一个是电流型一个是电压型,到底是什么原理,求解释?

1、合闸状态下,HWJ2合闸位置继电器 作用:监视跳闸回路完好,因为回路阻抗大虽然构成通路但电流小不满足跳闸线圈需要。
2、KO2防跳跃继电器电压线圈,作用:防止手合于故障线路造成开关反复合跳现象。
KO2防跳跃继电器电流线圈在合闸控制回路,电压线圈启动,电流线圈自保持。

[ 本帖最后由 ttltwang 于 2012-12-26 12:17 编辑 ]