照明采用的是三相四线制。想让两根电缆在进线的时候将其中的一相进行互换。这样做的话在配电箱内应该怎么布置? 初入设计,对现场施工不清楚。跪求大侠指教,不胜感激!
照明采用的是三相四线制。想让两根电缆在进线的时候将其中的一相进行互换。
这样做的话在配电箱内应该怎么布置? 初入设计,对现场施工不清楚。
跪求大侠指教,不胜感激!
2楼
“让两根电缆在进线的时候将其中的一相进行互换”?
看不懂“互换”的意思指什么,进线为什么有二根电缆?
回复
3楼
楼主的意思是照明相似楼层,会因为某个区域集中使用,所以造成某相用电过大,所以一般图纸楼层较多时会注明每三个楼层依次换相接线的标注吧?就像一个大楼6户住户的话1-6在一层接线为AABBCC,在二层为BBCCAA,在三层为CCAABB,这样的分配原则!(单相电用户)
回复
4楼
进线是有两根电缆,换相的意思是尽量使三相平衡。
回复
5楼
这个问题太不专业,所以很难回答,说实话,对现场施工不熟悉,很难做。
回复