10kv电力电容器,实测电容1572μF,三角形,问,补偿无功功率为多少,怎么计算,
raye519
raye519 Lv.2
2012年12月23日 18:41:07
只看楼主

如题

如题
免费打赏
fitman
2012年12月24日 15:31:37
2楼
如果真是实测数,电容器已坏!
回复
lingxuct
2012年12月25日 13:59:19
3楼
“10kv电力电容器,实测电容1572μF,三角形,问,补偿无功功率为多少,怎么计算”?

I=ωCU
S=√3UI=Q
ω=314
C=1572μf=0.001572
Q=√3×314×0.001572×10X10=85.5kvar

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-12-25 14:05 编辑 ]
回复
csijs
2012年12月25日 16:02:35
4楼

计算有些问题哦
容量应该等于3*10*I吧?
回复
fitman
2012年12月26日 09:43:32
5楼

呵呵,区管粗心了!
1、楼主没说明实测值是实测相间电容值还是已换算成相电容值。只有后者公式才成立;
2、计算少乘1000,所以计算结果是85500kvar。10kV电容器组没有那么大的容量,所以我说如果是实测值,则电容器一定有损坏的。
回复
lingxuct
2012年12月28日 14:41:59
6楼
个人不承认计算有错,至于KVAR与VAR之间的关系,个人还会不知道?

我电压用的单位是KV,不是V?!还需要乘1000吗?
回复
fitman
2012年12月28日 14:54:05
7楼
哈哈,真的粗心了!
Q=√3×314×0.001572×10X10=85.5kvar
公式中电压是平方关系,所以是1000*1000,结果的单位是kvar,比var只多1000,用Mvar才对吧!
回复
yaoguizhong213
2013年01月05日 09:02:39
8楼
呵呵,喜欢这样的争论!其实是电工最基本的计算。拉式子算就ok了
回复
csijs
2013年01月05日 10:26:31
9楼
“S=√3UI”,这里的电压是线电压,电流是线电流。

“I=ωCU ”这里算出来的电流是相电流。



板凳计算错误。
回复
fitman
2013年01月05日 15:51:45
10楼

还是你细心,我只注意到单位的问题。
回复
csijs
2013年01月05日 16:23:11
11楼






地板时就指出来了,大家都没有认真看而已。
回复

相关推荐