(380V)三相三线制和(380/220V)三相四线 分别有哪些线
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2012年12月23日 13:20:34
只看楼主

三相三线制= 三根火线,无零线三相四线= 三根火线,1根零线三相五线= 三根火线,1根零线,一根保护线PE

三相三线制= 三根火线,无零线
三相四线= 三根火线,1根零线
三相五线= 三根火线,1根零线,一根保护线PE
免费打赏
知乎圆桌
2012年12月24日 14:45:43
2楼
这个问题无人文静
回复
zxhccc
2012年12月24日 15:17:08
3楼
三相三线制= 三根火线,无PE线及N线。
三相四线= 三根火线,1根PEN线
三相五线= 三根火线,1根PE线,一根N线。
回复
qian68747
2012年12月24日 15:22:17
4楼
哪些线,楼主不是说了吗?三相三线就是三根火线啊!
回复
tianwaifeixue0
2012年12月24日 16:13:55
5楼
谢谢分享
回复
北方郎
2012年12月24日 16:15:17
6楼
三相三线制= 三根相线,IT系统;
三相四线制= 三根相线,1根PEN线,TT,TN-C系统;
三相四线制+PE= 三根相线,一根N线,1根PE线,TN-S、TN-C-S系统。
电力工程电缆设计规范GB 50217-2007
3. 2. 1 1kV及以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数的选择,应符合下列规定:
1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地时,应符合下列规定:
1)保护线与中性线合用同一导体时,应选用四芯电缆。
2)保护线与中性线各自独立时,宜选用五芯电缆;当满足本规范第5.1.16条的规定时,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成。
2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用四芯电缆。
3. 2. 2 1kV及以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数的选择,应符合下列规定:
1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地时,应符合下列规定:
1)保护线与中性线合用同一导体时,应选用两芯电缆。
2)保护线与中性线各自独立时,宜选用三芯电缆;在满足本规范第5.1.16条规定的规定时,也可采用两芯电缆与另外的保护线导体组成。
2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用两芯电缆。

[ 本帖最后由 jiaojianlei 于 2012-12-24 16:22 编辑 ]