临时用电三级配电中末级开关箱插座和照明可否共用同一回路(同一漏保)
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2012年12月23日 13:15:43
只看楼主

如以下几张图片所述,开关箱中的插座线路是从漏保出来的(火线和零线),照明设备的火线和零线也是从这个漏保中出来的,这样是否可以。

如以下几张图片所述,开关箱中的插座线路是从漏保出来的(火线和零线),照明设备的火线和零线也是从这个漏保中出来的,这样是否可以。

1.jpg

2.jpg

3.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
lingxuct
2012年12月23日 13:40:08
2楼
根据《施工用电安全技术规范JGJ46-2005》要求,一只末级箱只允许接一路线,多装上只插座也不行!

请看图中第8.1.3条:

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-12-23 13:47 编辑 ]
回复
电气交流
2012年12月23日 15:15:30
3楼
大家都这么搞!
回复
muyuyao
2012年12月23日 19:19:48
4楼
大家都这么搞!

--------违规的人多了,就不是违规了吗???!!!

那常说的“质量通病”难道是规范的了不成???!!!

支持区管的观点:根据《施工用电安全技术规范JGJ46-2005》要求,一只末级箱只允许接一路线,多装上只插座也不行!
回复
知乎圆桌
2012年12月23日 21:04:36
5楼
受教了!!!!
回复
zxhccc
2012年12月24日 17:11:51
6楼
学习了,非常感谢。
回复
a123422343234
2013年10月17日 16:29:13
7楼
lingxuct 发表于 2012-12-23 13:40 根据《施工用电安全技术规范JGJ46-2005》要求,一只末级箱只允许接一路线,多装上只插座也不行!请看图 …请问规范上所说的开关箱怎么理解?是指三级箱吗?还是三级箱所带的开关箱?
回复