急!低压电缆故障是否会引起高压线路跳闸???
pirate_boy
pirate_boy Lv.7
2012年12月22日 21:14:38
只看楼主

低压电缆被挖断,10kV高压线路跳闸,电力公司说是我们的责任,不过后来了解就在差不多相同时间,一辆吊车挂到了高压线路引起电火花!低压电缆是从相变引出的,各项保护完善,为什么高压侧故障指示器还会动作?低压电缆故障会引起高压线路跳闸么???会不会是吊车引起的??

低压电缆被挖断,10kV高压线路跳闸,电力公司说是我们的责任,不过后来了解就在差不多相同时间,一辆吊车挂到了高压线路引起电火花!
低压电缆是从相变引出的,各项保护完善,为什么高压侧故障指示器还会动作?
低压电缆故障会引起高压线路跳闸么???会不会是吊车引起的??
electricity
2012年12月22日 21:49:29
2楼
当然有可能。保护配的不好就是这样。比如低压动作时限和高压侧配合不好。因为变压器侧的高后备保护本身就是低压侧的远后备保护。
回复
pirate_boy
2012年12月23日 10:02:05
3楼
箱变低压保护两级,引出至配电箱,内有保护两级,高压侧有断路器保护两级,不会倒霉到这六级保护都没有动作,然后造成高压线路跳闸吧!
低压短路瞬时保护,个人感觉不会造成高压侧动作!几率小了点。。。。。。。。。。。。。
回复
lingxuct
2012年12月23日 14:01:49
4楼
“低压电缆被挖断,10kV高压线路跳闸”,“箱变低压保护两级,引出至配电箱,内有保护两级”,“保护都没有动作,然后造成高压线路跳闸”?

问一句:低压电缆被挖断,低压开关一只也没跳?

如果是这样,“低压电缆是从相变引出的,各项保护完善”的话就不正确了?!
回复
jacksonf
2012年12月23日 16:22:41
5楼
越级跳了

6个字了
回复
我是地瓜
2012年12月23日 22:15:32
6楼
高压故障显示是什么原因跳闸
回复
zxhccc
2012年12月24日 17:08:35
7楼
低压电缆断了,应先低压侧开关跳闸。
回复
suifengzhan
2012年12月24日 20:52:48
8楼
首要的是看高压侧什么保护动作,这样才能查出原因。而且你低压侧开关有没有动作,你也没有说清楚啊。

cof1622167806532:高压跌落熔断开关,保险没熔断,低压只有一相保险熔断了,把高压线路顶跳闸了过流一段,请帮我分析一下原因

cof1622167806532:高压跌落熔断开关,保险没熔断,低压只有一相保险熔断了,把高压线路顶跳闸了过流一段,请帮我分析一下原因

回复

相关推荐