一、基本情况 沁阳市体育馆项目已安装一台QTZ40塔吊,根据塔吊厂家提供的基础图纸,地脚螺栓设计20根,基础顶面到地脚螺栓顶端为305mm,要求每根地脚螺栓压2个8纹螺母。由于施工操作不慎,导致有六根地脚螺栓外露长度只有 270 mm,即只能满压一个螺母,经验收不符合使用要求。12月1日集团公司质量技术部、安全部共同组成论证组对该基础螺栓的加固补强进行研讨,一致认为应该对基础螺栓采取补强措施,用Q235Bφ36埋深500mm,外露长度符合要求。
一、基本情况
沁阳市体育馆项目已安装一台QTZ40塔吊,根据塔吊厂家提供的基础图纸,地脚螺栓设计20根,基础顶面到地脚螺栓顶端为305mm,要求每根地脚螺栓压2个8纹螺母。由于施工操作不慎,导致有六根地脚螺栓外露长度只有 270 mm,即只能满压一个螺母,经验收不符合使用要求。12月1日集团公司质量技术部、安全部共同组成论证组对该基础螺栓的加固补强进行研讨,一致认为应该对基础螺栓采取补强措施,用Q235Bφ36埋深500mm,外露长度符合要求。
二.补强方案
1、补强措施:在塔吊底部压梁两侧原预埋地脚螺栓200mm位置,利用植筋方法进行补强。
2、施工方法:
1)水钻钻孔点定位:在距塔吊基础压梁外侧第二道预埋螺栓外方向200mm处,与原预埋地脚螺栓统一直线为水钻钻孔中心点。
2)水钻安装:水钻钻杆与塔吊基础压梁中心线和侧立面必须垂直,偏差均不得大于30,以保证补强螺栓穿入基础筏板内的位置不偏移。
3)水钻施钻:水钻安装后应先试钻,确保钻台不摆动和钻杆运行平稳后,均匀施压是钻头匀输钻进。钻孔经过是测实量偏差在允许范围内即为合格。
4)施工顺序:定位——放样——成孔——孔内清洗、吹干 ——孔内注Hilti HIT-RE500植筋胶——插入φ36螺杆——养护。
5)施工要求:采用高压水枪(使用清水)将孔内的砼粉尘冲洗干净,再用空压机将孔内水份吹干。采用注胶枪将Hilti HIT-RE500植筋胶注入孔内,注胶应从孔底开始,注胶量应为孔深2/3以上填满量(不小于750ml),每个孔注胶时间应小于10min,防止植筋胶固化。插入φ36螺杆,插入前应将φ36螺杆表面上锈斑和杂物清理干净,插入过程中应转动φ36螺杆,将Hilti HIT-RE500植筋胶搅拌均匀,一直到φ36螺杆插入孔内500mm长度为止。φ36螺杆种植完 成后要做养护工作在Hilti HIT-RE500植筋胶未固化前不得扰动φ36螺杆。
6)在φ36螺杆种植完成24h后,用Q235B20mm厚压板固定,螺栓的预紧力矩为1.9kN。
二.补强方案
