请教各位师傅,自建房的空开和漏电保护,如何选择?(附图)
fyngdmm
fyngdmm Lv.2
2012年12月22日 15:11:40
来自于继电保护
只看楼主

如图所示,我家一共有七层,每层160平方。一至二层全部留空不砌墙分隔,三至七楼每层为一套。一至二楼以后准备租给人家做小超市或小手工厂,三至七楼住人。问题如下:1、进家的三相线路我要用多大带漏电保护的空开?2、从三相漏电保护空开分出220v到每一层,到每一层的这个空开总开关要用多大的?(这个开关跟三相漏电保护空开都是放一楼电表箱里)3、每个楼层的两相漏电保护空开又用多大?(这个是放在每个楼层配电箱里的总开关)

傲游截图20121222145136.png

如图所示,我家一共有七层,每层160平方。一至二层全部留空不砌墙分隔,三至七楼每层为一套。

一至二楼以后准备租给人家做小超市或小手工厂,三至七楼住人。

问题如下:

1、进家的三相线路我要用多大带漏电保护的空开?

2、从三相漏电保护空开分出220v到每一层,到每一层的这个空开总开关要用多大的?(这个开关跟三相漏电保护空开都是放一楼电表箱里)

3、每个楼层的两相漏电保护空开又用多大?(这个是放在每个楼层配电箱里的总开关)

傲游截图20121222145136.png

免费打赏
electricity
2012年12月22日 21:21:49
2楼
没法给,不知道用电负荷
而且我认为单相进线不够的,得三相。
假如按照基本型住宅来算,50W每平米,这样每户就要8千瓦,7户算0.8系数,算45KW总计。这样需要总开关三相100A,漏电500毫安,每户单相进线50A,漏电30毫安。
回复
lingxuct
2012年12月23日 14:28:48
3楼
才160平方一层,商用按120W/平方计算,每层0.12X160=19.2KW,40A电流要三相五线配电。如果把cosφ计算高一点(取1),则19.2/3/0.220=29.1A,10平方线不富裕。

三层以上每层分三个单元,按80W/平方计算,每层12.8KW,电流I=12800/220=58.2A单相,需要YJV的交联电缆10平方,VV的需要16平方!

这样,一、二层装4P40A漏电开关,三层以上装63A2P漏电开关。

总开关?3、4、5、6、7有5层,需要5路,就是58.2X2+29.1X2=174.6A,总开关用180A(壳体200A)4P漏电开关,进线总电缆用70平方的YJV22-0.6/1 4X70+1X35

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-12-23 14:34 编辑 ]
回复
红苹果
2012年12月25日 13:00:21
4楼
一二层商铺可能得商业用电引入,进户箱可预留先。
1、250/4P-125A 500mA 0.5S
2、三层以上出去空开2P63A
3、层漏保2P50A 100mA 0.3S
回复