情况是这样,最近在成都做的新工程是户式采暖系统,原设计不是我做的,采用的壁挂炉+铝制散热器,系统管路为大串联,并考虑了温降,所以末端散热器数量有增加。该套试验户型约80平的三居室,按散热器在70-75度供水温度下的散热功率计算,总散热功率超过11000W,平均每平米137W以上,当水温更高时,散热器功率越大。壁挂炉在80度出水的耗气量也在2立方/小时,70度约为1.4立方/小时。那么粗算一下锅炉出力也能达到13000KW用于采暖。系统最低能源利用效率也在85%以上了。

在这个系统条件下,室外气温为8-10度,室内温度接近室外的情况下,开始用高温水75度以上开始供暖,门窗紧闭,那么升温时间也非常慢,甚至1小时升温也就1-2度,这点就很奇怪了,这在北京是无法想象的呀。像北京回龙观地区多数是壁挂炉采暖,业主经常是晚上下班才启动锅炉,然后烧一宿,升温速度很快,我有亲身体会,从12度烧到20度也就2个多小时,这时室外气温可是零下的。后来成都试验间又使用低温连续运行的方式,60度出水,室外气温7度以上,能保持客厅室温20度-21度,小卧室22度,主卧19度左右,再降低出水温度或外面变冷就不容易保持了。
那么想咨询下同行,如果华中和西南地区的建筑物是已经采用了节能措施的,并且有考虑节能指标,那么此时建筑物的采暖热负荷怎么会如此之高。如果考虑到邻居不采暖的热损失,和大面积的门窗和冷风渗透,也不至于增加成倍的热负荷吧。却是有点吓人!还是说建筑方和施工管理单位从本质上就不重视节能指标,因为即便是冬季也不会有太多影响,业主也不会察觉。

简单说就是节能建筑实际采暖热负荷超过了130W,即便考虑户间传热和高冷风渗透量的设计也不容易达到这个数值!

[ 本帖最后由 xyb-hacking 于 2012-12-21 11:37 编辑 ]
免费打赏
dzafl2012
2013年01月06日 10:43:06
22楼
按散热器在70-75度供水温度下的散热功率计算,总散热功率超过11000W,---专业
回复
sybxbjb
2013年01月06日 13:45:57
23楼
北方地区现在老旧小区楼房外墙保温改造,同样的供暖保持达标室温能节约能源百分之三十以上.南方自采暖如果不做室内保温,耗能将会很大,原因两个:外墙窗户不保温和邻居不采暖,这是造成热量损失两大因素.所以在南方做采暖工程一定要和装修协调,况且室内保温好,夏季空调制冷也能省电.由于热气上升,要特别注意顶棚保温.
回复
digitalheart
2013年01月20日 14:28:43
24楼
湖南,16+3.5平米的的房间,配600*1800*100的标准钢板散热器,标准工况散热量达4410,(70/45℃)工况下实际热负荷2800W,每平米热负荷160W,长开,在室外温度0度左右时,竟然室温达不到17度,不知道什么原因。在室外温度6-8度时,室内温度能达到19度左右。
房子是普通多层楼房,房龄10年,中间层,端头户,带一个3.5平的卫生间,卫生普通玻璃门,常关。有一个飘窗,约3.2平米,单层铝合金窗,两层窗帘。

大家帮看看,为什么温度提升不上去。如果想室温能达到和保持22度或24度,还需要增加多大的热负荷。或者,是否由于围护结构原因,干脆就没戏,谢谢。
回复
qie3519
2013年01月21日 16:07:57
25楼
围护结构不加保温不改造不换密闭性好的窗户上什么采暖都是废能还达不到效果,北京就是老房子没有保温层的砖墙也是比较厚的
回复