泵房一半0.00m 一半-3.5m 高4.5m 顶上有电葫芦 下面是各种泵 油箱 乳液箱(乳液箱是干什么的?)请问配电箱应放到哪儿 高处还是低处 照明应该用什么灯好呢 室内供电(泵)是用埋地还是架空还有电葫芦是怎么供电的 要开关么? 还应该注意什么问题呢
泵房一半0.00m 一半-3.5m 高4.5m 顶上有电葫芦 下面是各种泵 油箱 乳液箱
(乳液箱是干什么的?)
请问配电箱应放到哪儿 高处还是低处 照明应该用什么灯好呢 室内供电(泵)是用埋地还是架空
还有电葫芦是怎么供电的 要开关么? 还应该注意什么问题呢
2楼
为什么没人回 问题太弱智么
回复
3楼
要问清楚工艺,泵大了要用启动柜(自偶,星三,软,变等),是否需要自控?
灯具选带保护罩的工厂灯即可.
回复
4楼
容量知道了 不大 只有4 5个用电设备 最大的5.5kw 其余4kw
是不是可以按普通的建筑设计就行了
回复
5楼
里面的油箱说还要防暴 是不是只和设备消防有关 和电没关系吧
回复
6楼
只明却房间的高程,那面积呢?乳液是一种专用的运滑剂。
回复
7楼
看样子用壁挂式星三起动器即可.如果周围没有民用负荷,直起也可.
要防爆,在防爆取域内电器要按规定做,搞清防爆等级和温度组别.配电箱要放到非防爆区域,否则投资很大.
还要做避雷呦!!!
回复
8楼
谢谢了
回复
9楼
我们有色行业熔铸车间乳液泵房,一般不需防爆,不知楼主具体情况。若有油箱,一般为煤油或矿物油,防火就行,对照防火规范吧。配电箱设地上吧,在下地下室的墙上设个拉线箱
回复
10楼
你怎么这样说呢,好像你什么都知道一样!不要这样说别人,我对你有严重的抗议!
回复
11楼
呵呵楼上的兄弟真是不错 感谢了 不过那是我自己说的 呵呵呵
回复