我想把一台R410多联机改成R22系统,请各位有什么意见,是否有可操作性
我想把一台R410多联机改成R22系统,请各位有什么意见,是否有可操作性
2楼
410与22的性能是否接近呢,冷冻油、膨胀阀是否可以通用,冷凝器、蒸发器的传人效率是否一样,都需要考虑的。对这个没有经验,只能提一下能想到的咯。
回复
3楼
410和22的制冷剂;物理性质和化学性质;包裹压力;几乎接近;所使用的冷冻机油也一样;就是410的蒸发压力比22的稍微偏高一点;你改成22的制冷剂;不需要考虑什么;直接换成22的就行啦;不需要考虑太多;一切都会正常;本来;410的制冷剂就可以直接代替22的;22的制冷剂;也可以直接代替410的;谢谢;仅供参考
回复
4楼
油的问题不大,阀门密封橡胶不换油的话也没有问题,只是压缩机吃力
回复
5楼
冷冻油用的倒是一样的,如R22空调在制冷时低压压力为0.49MPa(约5公斤表压力),相对应的温度为5度;如果是用R410a制冷剂的空调,同样在温度5度时,正常制冷下的低压压力应该是0.837MPa(约8.37公斤表压力)。可见R410a制冷剂的饱和压力远比R22制冷剂高,根据R410a制冷剂的热力性质,热效率也远比R22高。如果将R410a空调系统改加R22制冷剂,效率将大幅降低,就像R22空调改加了R12制冷剂一样,效率将降低60%左右。
回复
6楼
冷冻油不一样,压缩机的排量也不一样,设计上有区别。
回复
7楼
只冷冻油就不好办,混合之后产生杂质污染系统.压机线圈可能被r22腐蚀,设计压力参数也不一样.
回复
8楼
学习了!很长知识!
回复
9楼
学习了!很长知识!
回复
10楼
学习了各位专家:)
回复
11楼
tyx710504 发表于 2013-5-21 18:56 只冷冻油就不好办,混合之后产生杂质污染系统.压机线圈可能被r22腐蚀,设计压力参数也不一样.有道理,换了之后杂质多了,离死不远了