关于疏散指示更合理布置的一些想法
liusarah
liusarah Lv.5
2012年12月20日 15:48:11
只看楼主

最近刚刚开完广东电气年会,下午某某(忘记了,不好意思)讲了消防疏散的内容,内容不错。提到一点,关于楼梯休息平台疏散指示的理解,说不是设置箭头疏散指示,而是楼层指示,原因是谁不知道往下跑,人们更关切的是到了第几层。所以休息平台应该用的是楼层指示标示。大家以前是怎么做的呢?另外应急照度比疏散指示重要。还有一点,看其展示的施工图中很多采用悬挂式疏散指示标志,是否建议如此呢?大家怎么做呢?特别是大空间,因为我这个是小院,大家做事比较拘泥于规范,特别在车库也布置到墙边,柱子上。但车库内疏散指示布置到路道上方应该是最好的吧。

最后是本人一直疑惑的,因为对应急照明系统还没有用过EPS,一直采用应急事故照明灯带蓄电池,可能一直做的项目比较小有关,在不做EPS的情况下,为保证非正常断电,事故照明灯也好还是采用正常照明灯做应急都应当采用蓄电池,可是采用正常照明灯做应急使用,需配置的电池是否会比事故照明灯蓄电池大呢?那样的话,最近一直在喊尽量减少事故照明灯的使用意在推广EPS,这样的EPS放在竖井内,是否又增大了竖井的面积要求呢?
免费打赏
ssqqugamd
2012年12月22日 09:56:28
2楼
EPS是英文“逆变应急电源”名称的缩写。它的基本用途:为了保证应急照明和火灾应急用电的设备供电,所以普遍在三方面采用。
1,只有一路市电,而又找不到第二路市电情况,采用EPS电源做应急电源。
2,有些场合可以采用EPS电源替代柴油发电机组做备用电源。
3,供电要求设第三电源的特殊负荷也可以采用EPS电源代替其它第三电源。
所以不是上述三方面的应急照明,采用代蓄电池的应急照明灯具是最合理的选择,应急照明灯敷设位置:距地1米至0.3米通道两侧最有效。
回复
zhu000306
2012年12月22日 11:54:49
3楼
说的有道理,楼梯那里疏散指示箭头没有意义,傻子都知道往下跑 倒不如显示楼层
回复
wulawula5
2013年09月26日 12:21:35
4楼
我觉得也是
回复